Moin Kollegen!

Ich will eine SK mit 40 Schritten (alle hintereinander ab M40.0) auf einem TP 170A darstellen.
Die Schritte werden durch Merker weitergeschaltet. Diese werden im nächsten Schritt wieder rückgesetzt.

Code:
NWx
U     "M Weiter schalten"
[COLOR=red]U     "Übergabe S4 - S5"[/COLOR]
U     "E Z14 + AST"
S     "M A Start Z10+"
R     "M_A_Z18/19-"
[COLOR=red]S     "Übergabe S5 - S6"[/COLOR]
[COLOR=red]R     "Übergabe S4 - S5"[/COLOR]
 
 
NWx+1
U     "M Weiter schalten"
[COLOR=red]U     "Übergabe S5 - S6"[/COLOR]
U     "E Z14 + AST"
U     "E Z12 + GST"
U     "E Z13 + GST"
U     "E Z10 + AST"
U     "E Z2 - GST"
S     "M Start Z2 +"
R     "M A Start Z14-"
[COLOR=red]S     "Übergabe S6 - S7"[/COLOR]
[COLOR=red]R     "Übergabe S5 - S6"[/COLOR]

Nach dem Das 170A keine Textliste kann, dachte ich an einen Balken damit der Bediener wenigstens ungefähr sieht wo der Ablauf ist.

Wie kann ich denn das realisieren:confused:

Es müßte doch einfacher gehen als:

Code:
U SM 1
L 1
T DB1.DBW0
 
U SM2
L 2
T DB1.DBW0
usw
usw
usw

Kann ich das MD irgendwie mit einer SPL in einen DBx.DBWy als INT bringen?
 
Wenn das TP170 kein Textliste kann, und deine SPS noch Platz hat leg die Liste doch in die SPS.

Einen DB mit 40 Strings a' z.B. 20 Zeichen,
dann mit einem Pointer immer den aktiven Schritt nach z.B. Position 0 kopieren, dann braucht man im Panel immer nur die eine variable lesen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Jabba!

Werd ich mal probieren, aber mit dem Speicher ist´s eng.

Bei der IBN hat er schon gemeckert dass der Ladespeicher zu gering ist.

Irgendwo anders werd ich schon noch sparen können.

Danke!
 