    Hallo ich bin auf der suche nach einer einfachen Quittiermöglichkeit vom PG aus während der Inbetriebnahme.

    Stelle mir vor, das ich den Merker über eine Variablentabelle setze, und er sich selber quittiert.


    habe bei einem Programmierer mal dieses im letzen NW des OB 1 gesehen:
    Code:
    U M3.1 
    = M3.0 //quittiermerker
    
    U m3.0
    = m3.1 // reset quittierung
    Irgendwie verstehe ich aber nur Bahnhof, normalerweise würde ja bei einem EInmal gesteuerten Merker der M3.0 immer 1 bleiben, da auch m3.1 high wird.

    oder hängt es damit zusammen, wann ich den Merker steuere???
    Zeige nie deine Verblüffung, wenn dir etwas auf Anhieb gelingt.

    Praxis: Es funktioniert aber keiner weiß warum!
    Zitieren Zitieren IBN Quittierung  

  2. #2
    Registriert seit
    16.07.2007
    Ort
    Weyhe b. Bremen
    Beiträge
    214
    Danke
    23
    Erhielt 10 Danke für 10 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Einfach in einer VAT einen Merker oder ein Bit aus nem DB einmalig ansteuern.
    Dieses dann auf deinen Quit-Merker im Programm legen und am ende des Zyklus den Merker aus der VAT rücksetzen. Dann ist der Merker nur für einen Zyklus auf true

    VAT: m3.0 (Einmalig Triggern)


    u m3.0 // Aus der VAT
    = m3.1 //Dein Quit-Merker Global im Programm

    u m3.1
    R m3.0 // Am ende OB1
    Geändert von jackjones (12.03.2009 um 18:17 Uhr)
    Nur mit Wlan hat man Élan!

Ähnliche Themen

  1. Quittierung von Bitmeldungen
    Von rapser im Forum HMI
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 25.10.2011, 08:56
  2. MP270 Quittierung
    Von baalrok im Forum HMI
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 08.04.2009, 08:20
  3. TP 177 B Quittierung Meldungen
    Von mitchih im Forum HMI
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 02.10.2008, 18:06
  4. Quittierung Alarmmeldung
    Von Pinguino im Forum HMI
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 27.07.2007, 19:30
  5. TP170B Quittierung
    Von Sydney im Forum HMI
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 28.11.2005, 16:33

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •