Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 4 von 4

Thema: Flankenmerker

  1. #1
    Registriert seit
    21.12.2006
    Ort
    Wiener Neustadt
    Beiträge
    931
    Danke
    154
    Erhielt 169 Danke für 127 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Kollegen!

    Ich hab folgenden Auszug eines Codes:

    Code:
     U     "M Stör Satz Stück kurz"
          FP    M    216.0
          O(    
          U     "M Stör Satz Stück lang"
          FP    M    216.1
          )     
          O(    
          U     "M Stör Dosierrad 1"
          FP    M    216.2
          )     
          O(    
          U     "M Stör Dosierrad 2"
          FP    M    216.3
          )     
          O(    
          U     "M Stör Druckluft"
          FP    M    216.4
          )     
          O(    
          U     "M Stör Hydr. Pumpe"
          FP    M    216.5
          )     
          O(    
          U     "M Stör Öl Temp"
          FP    M    216.6
          )     
          O(    
          U     "M Stör RT nicht in Pos"
          FP    M    216.7
          )     
          O(    
          U     "M Stör Not Aus"
          FP    M    217.0
          )     
          O(    
          U     "M Stör Hubzahl Stroke 1"
          FP    M    217.1
          )     
          O(    
          U     "M Stör Hubzahl Stroke 2"
          FP    M    217.2
          )     
          O(    
          U     "M Stör Stückzahl voll"
          FP    M    217.3
          )     
          O(    
          U     "M Stör Ölfilter"
          FP    M    217.4
          )     
          O(    
          U     "M Stör Öl minimum"
          FP    M    217.5
          )     
          O(    
          U     "M Stör Step 3 leeren"
          FP    M    217.6
          )     
          O(    
          U     "M Stör HNC1 zu tief"
          FP    M    217.7
          )     
          O(    
          U     "M Stör HNC2 zu tief"
          FP    M    212.0
          )     
          O(    
          U     "M Stör Dos 1 Pos"
          FP    M    212.1
          )     
          O(    
          U     "M Stör Dos 2 Pos"
          FP    M    212.2
          )     
          =     L      0.0
          U     L      0.0
          BLD   102
          S     "Bild Anwahl"
          U     L      0.0
          SPBNB _001
          L     MW   220
          T     MW   218
    _001: NOP   0
    Diese tausenden positiven Flanken müßte ich doch vor der Zuweisung "Bild Anwahl" zu einer einzigen zusammenfassen können, oder?
    Ich steh momentan auf dem Schlauch.
    Gruß
    M

    Handbook not read error...
    Klare Frage - klare Antwort
    Zitieren Zitieren Flankenmerker  

  2. #2
    Registriert seit
    20.01.2009
    Beiträge
    5
    Danke
    1
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Hallo,

    ich denke, jedesmal wenn eine Störung auftritt, soll "Bildanwahl" gesetzt werden, faßt du die Flanken zusammen, wird die "Bildanwahl" nur bei der ersten Störung gesetzt. Tritt eine weitere Störung auf, während die Erste noch ansteht, wird die neue Störung ignoriert.
    Berichtige mich bitte, sollte ich falsch liegen.

    Gruß
    Hans

  3. #3
    Registriert seit
    08.04.2008
    Ort
    Köln
    Beiträge
    844
    Danke
    39
    Erhielt 244 Danke für 199 Beiträge

    Standard

    Hallo Manfred,

    wenn Deine Störunungen alle in einem Wort liegen kannst Du es so zusammenfassen:

    Code:
    L #Störungen_aktuell
    L MW 216 // Altwert Störungen
    XOW
    UW
    L 0
    <>I
    S #Bild_Anwahl
    
    L #Störungen_aktuell
    T MW 216 // Altwert Störungen
    Ich hoffe das ist es, was Du meinst.

    Grüße
    Gebs

  4. #4
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    der beitrag hier sollte weiterhelfen: http://sps-forum.de/showthread.php?t=19794
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

Ähnliche Themen

  1. Temp Flankenmerker
    Von baalrok im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 06.03.2012, 13:32
  2. Flankenmerker funktioniert nicht
    Von ogstyle im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 23.07.2007, 13:36
  3. Flankenmerker in FB immer TRUE
    Von Reto im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 08.10.2006, 02:41
  4. Variablen als Flankenmerker
    Von blackball83 im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 04.08.2006, 14:42
  5. Pointer auf Flankenmerker
    Von MEMO - Matthias im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 28.07.2005, 23:10

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •