    Hallo,
    ich soll an einer Anlage folgende Funktion erweitern,

    sobald eine neue Störung auftritt soll eine Hupe für x sec. ertönen.

    Folgender Ist Zustand ist vorhanden.

    10 DB`s mit je 60 Byte Störmeldungen. Diese werden per Pointer gedreht und in einen "OP Meldebereich geschoben".

    Nun müsste ich mir ja jeden Zyklus den Altwert meiner 10 DB`s sichern und dann mit dem Neuen Wert vergleichen. Wie stelle ich dieses möglichst intelligent an. ???
    Zeige nie deine Verblüffung, wenn dir etwas auf Anhieb gelingt.

    Praxis: Es funktioniert aber keiner weiß warum!
    Zitieren Zitieren Impuls bei neuer Störung  

  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu mitchih für den nützlichen Beitrag:

    guenni (31.10.2016)

  3. #2
    Registriert seit
    03.11.2006
    Ort
    Niedersachsen
    Beiträge
    1.126
    Danke
    170
    Erhielt 303 Danke für 259 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Neuwert und Altwert exclusiv verodern -> Ergebniss alle geänderten Bits (gekommene und gegangene Meldungen)
    Das Ergebniss dann mit Neuwert verunden -> Ergebniss alle neuen Meldungen
    Wenn das Ergeniss <>0 dann neue Meldung(en) gekommen -> Bit für Hupe setzen.
    Das ganze in eine Schleife einbauen und mit DWORD realisieren dann geht das recht fix.
    Gruß
    crash

    Ich bin nicht bekloppt,
    ich bin verhaltensoriginell!

Ähnliche Themen

  1. Störung des MPI zum PG
    Von action im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 30.03.2009, 20:16
  2. Störung MPI Adapter
    Von thome im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 07.02.2008, 08:33
  3. Profibus-störung
    Von johnij im Forum Simatic
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 12.11.2007, 15:03
  4. Störung auf der IM 157 DP/PA - Link
    Von JandeFun im Forum Feldbusse
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 27.05.2007, 15:51
  5. CPU Störung mit CP 343-1
    Von Lars Bizare im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 05.01.2007, 14:40

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •