Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 6 von 6

Thema: AWL in FUP

  1. #1
    Registriert seit
    09.05.2009
    Beiträge
    2
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo bin neu hier und hab nicht viel Ahnung
    Ich habe folgende Zeilen hier in AWL und muss die aber für jemanden in FUP haben. Nun ändert Step5 dies nicht um. Kann mir da jemand helfen? Da müssen NOP´s reins aber wo hab ich keine Ahnung


    Mfg erks

    PS: letztendlcih geht es um die lade- schreibfunktion im unteren Teil des Netzwerkes, das ander erkennt FUP ja auch so.
    U(
    U M 75.7
    U E 7.3
    O
    UN M 75.7
    UN E 7.3
    )
    UN M 101.1
    U E 12.2
    U A 14.0
    U M 101.6
    = M 240.7

    UN M 75.2
    UN M 75.5
    O M 120.3
    L KB 35
    T DR 34
    = M 65.2
    Zitieren Zitieren AWL in FUP  

  2. #2
    Registriert seit
    20.12.2003
    Ort
    Obrigheim
    Beiträge
    420
    Danke
    31
    Erhielt 31 Danke für 27 Beiträge

    Standard

    Moin,

    du kannst nach der ersten Zuweisung vom Merker 240.7 nen NW-Abschluss machen.

    Code:
    UN M 75.2
    UN M 75.5
    O M 120.3
    L KB 35
    T DR 34
    = M 65.2
    Ich meine das man hier das L + T in ein sep. NW reinschreiben kann.
    Da es hier keine Sprungmarke gibt, würde das Programm diesen Befehl ja immer durchführen.


    Robert
    Stress hat nur der Leistungsschwache

  3. #3
    Registriert seit
    18.09.2004
    Ort
    Münsterland/NRW
    Beiträge
    4.728
    Danke
    729
    Erhielt 1.161 Danke für 972 Beiträge

    Standard

    Wenn du deine Netzwerke so aufteilst, sollte es gehen
    Netzwerk 1
    Code:
    *
    
        U(
        U    M  75.7
        U    E  7.3
        O
        UN    M  75.7
        UN    E  7.3
        )
        UN    M  101.1
        U    E  12.2
        U    A  14.0
        U    M  101.6
        =    M  240.7
    Netzwerk 2
    Code:
     *
     
        UN    M  75.2
        UN    M  75.5
        O    M  120.3
        =    M  65.2
    Netzwerk 3
    Code:
      *
    
         L    KB 35
         T    DR 34

  4. #4
    mr.erks ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    09.05.2009
    Beiträge
    2
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Moin

    das geht so weit mit dem oberen Teil der Verknüpfung. Wollte aber gerne auch die L-T funktion auch in FUP haben. Oder geht das nicht?

    MfG

  5. #5
    Registriert seit
    01.11.2007
    Beiträge
    1.239
    Danke
    91
    Erhielt 407 Danke für 368 Beiträge

    Standard

    Geht, bei Siemens-Step5-FUP heißt das "Schieben" und ist beim Editieren unter Shift-F3 zu erreichen.

    Grüße von HaDi

  6. #6
    Registriert seit
    19.05.2009
    Beiträge
    1
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    du musst unter dem T befehl noch ein nop 0 setzen:
    L KB 35
    T DR 34
    NOP 0
    in S7-FUP heisst der befehl auch move

    wenn du willst dass der befehl nur ausgeführt wird wenn die obere bedingung erfüllt ist, könntest du diese evtl mit dem EN-Eingang verbinden, da bin ich mir aber nich so sicher...

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •