    Hallo.

    Es gibt eine Menge vordefinierte "System Attributes" for die Blocks in STEP7.
    Für was werden die verwendet ?
    Sind die ein Art "compiler directives" ?
    Und für was konnte man seine selbstdefinierte System Attributes verwenden ?

    Ich bin nur neugierig. Das Hilfe-tekst in STEP7 hat mir nur mehr verwirrt gemacht als geholfen.
    Jesper M. Pedersen
    Zitieren Zitieren STEP7. Welchen Zweck haben die sogenannte "System Attributes".  

  2. #2
    Registriert seit
    25.06.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    3.930
    Danke
    465
    Erhielt 878 Danke für 634 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    z.B.

    in SCL, wenn man CFC verwendet

    http://www.sps-forum.de/showpost.php...58&postcount=4

    S7_dynamic := 'true';
    S7_string_0 := 'S_OFF';
    S7_string_1 := 'S_ACTIV'


    oder

    WinCC: Bei AS/OS-Transfer werden nur Datenbausteine/Typen
    berücksichtigt, wenn in den Eigenschaften des DB
    S7_m_c:= true gesetzt hat.


    hier:

    http://support.automation.siemens.co...ew/de/29338903




    Beispiele für veränderbare Systemattribute:
    1. die Sichtbarkeit im CFC (S7_visible)
    2. die Bedientexte für Binärwerte (S7_string_0, S7_string_1)
    3. die Texte für Analogwerte (S7_unit, S7_shortcut)
    4. die Verschaltbarkeit im CFC (S7_link, z.B. für GAIN, TN, TV beim Regler) usw
    D.h. die System Attribute sind vor allem für CFC/WinCC/PCS7 relevant.


    Das mal als Kurzfassung.

    Gruß

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu IBFS für den nützlichen Beitrag:

    JesperMP (06.06.2009)

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 30.05.2011, 17:16
  2. "Index Pulse", "Home Switch" und "Position Limit Switch"
    Von senmeis im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 07.03.2011, 11:21
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 23.02.2010, 10:52
  4. Die sogenannte "Tresorschaltung" Hilfe!!!
    Von davidknecht im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 10.10.2007, 13:35
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 14.02.2007, 08:44

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •