    Zitat Zitat von GLT Beitrag anzeigen
    Du könntest es Dir aber auch vereinfachen indem Du dir die OSCAT.lib speziell ACTUATOR_3P genauer ansiehst.

    Dürfte alles wichtige für dich drin sein.
    Hab ich mir vorher schon angesehen, find die Funktion aber nicht so prall.

  2. #12
    Registriert seit
    20.02.2009
    Ort
    Leonberg (D) / Samara (RF)
    Beiträge
    24
    Danke
    19
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Thomas_v2.1 Beitrag anzeigen
    Hallo,

    -snip-

    Hinzukommt, dass meine einzige Rückmeldung vom Ventil nur die "Endlage auf" ist.

    Gruß
    Thomas
    Hallo Namensvetter,

    schönes Problem hast Du da. Zumindest für die 100% Stellung hast Du ja eine Rückmeldung.

    Für die anderen Stellungen würde ich Dir vorschlagen, die Reaktion des Prozesses auszuwerten. Kannst Du irgendwo die Vorlauf- /Rücklauftemperatur erfassen und daraus Deine Rückschlüsse ziehen?

    Gruß Thomas

  3. #13
    Registriert seit
    18.03.2008
    Ort
    Österreich / Bregenzerwald
    Beiträge
    221
    Danke
    24
    Erhielt 14 Danke für 13 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von Thomas_v2.1 Beitrag anzeigen
    Nagut, so schnell ist es dann doch nicht

    Ich habe bei mir ziemlich unterschiedliche Ventile drin. Eins mit 70s Laufzeit, und ein anderes mit 8 Minuten (Ex).
    Kann man die Taktungszeiten bei diesen Fertig-Steuerungen von Sauter oder Siemens eigentlich einstellen?
    Machen diese auch eine Initialisierungsfahrt?


    Hallo ist das Thema noch aktuell ?
    Oder die Frage mit den Sauter Antrieben ?

    Ich arbeite viel mit Sauter, es gibt Antriebe, bei welchen man die Zeit von 0-100% und umgekehrt zwischen 30,60 oder 120 s einstellen kann.

    Gruss
    Sven
    Man hat nur soviel Stress, wie man sich machen lässt.

Ähnliche Themen

  1. SIL2 Not-Aus ohne SPS und ohne Relais?
    Von mebe90 im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 10.03.2011, 17:07
  2. Stellungsrückmeldung Überwachung?
    Von Poldi007 im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 06.10.2010, 21:18
  3. Regler aufteilen auf 2 Regelventile
    Von Poldi007 im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 03.05.2010, 14:29
  4. S5 OP7 ohne Bit
    Von marchtin im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 30.07.2008, 09:03
  5. CX1000-Zugriff mit Delphi ohne TwinCat und ohne Modbus
    Von jank-automation im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 09.06.2008, 09:50

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •