Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 20

Thema: Behälter-Füllanlage Ablaufsteuerung

  1. #1
    Registriert seit
    16.09.2009
    Beiträge
    10
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Zusammen,

    haben in der Schule eine Aufgabe zur Behälterfüllsteuerung bekommen.

    Der 1.Teil der Aufgabe war recht einfach. Man sollte die 3 Behälter so

    verschalten, dass immer nur ein Behälter gefüllt werden kann. Das ganze

    habe ich im Anhang über SR-Glieder realisiert. Die Schalter wurden jeweils

    an den Eingängen niegiert, da man für die Aufgabenstellung für leer bzw.

    voll ein 0-Signal haben möchte.(warum auch immer?)

    Jetzt soll diese Steuerung so mit SR-Gliedern ertweitert werden, das Füllen der Behälter soll in der Reihenfolge ausgeführt werden, in der sie entleert
    wurden.(Wird Behälter 2-1-3 leer, muss in der Reihenfolge auch wieder
    der Reihe nach befüllt werden.
    (Die Steuerschaltung soll eine Kombination aus zwei Verriegelungsschaltungen 1aus3 dar. In der ersten Verriegelung soll der Zustand des Behälters gespeichert werden, der als nächstes befüllt werden
    soll. In der zweiten wird das Ventil gespeichert, das zum Befüllen des Behälters gerade geöffnet ist.)

    Bitte da um Hilfe, denke das es nicht so schwer sein kann, aber ich bekomme den richtigen Ablauf nicht hintereinander, das es bei mir schon
    ein paar Jahre zurück liegt, was Step7 angeht.
    Zeichnung meiner 1.Aufgabe im Anhang
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Zitieren Zitieren Behälter-Füllanlage Ablaufsteuerung  

  2. #2
    Registriert seit
    22.01.2008
    Ort
    Allgäu, da wo die Kühe schöner sind als die Mädels
    Beiträge
    1.775
    Danke
    51
    Erhielt 731 Danke für 436 Beiträge

    Standard

    Also die Zeichnung ist ganz toll.
    Das hast du prima hinbekommen. Jetzt brauchst du noch einen gutmütigen trottel, der dir das programm schreibt?
    ne, fang mal selber an. wenn du nicht weiter weisst stell deinen ansatz hier rein und dir wird geholfen.
    fürs arsch abwischen sind wir nicht da
    Gruss Audsuperuser

    Herzlich Willkommen im Chat:
    SPS-Forum Chat (Mibbit) | SPS-Forum Chat (MIRC)

  3. #3
    Registriert seit
    23.04.2009
    Ort
    Allgäu
    Beiträge
    3.042
    Danke
    241
    Erhielt 863 Danke für 617 Beiträge

    Standard

    Hi Filesharer,

    Jetzt soll diese Steuerung so mit SR-Gliedern ertweitert werden, das Füllen der Behälter soll in der Reihenfolge ausgeführt werden, in der sie entleert
    wurden.(Wird Behälter 2-1-3 leer, muss in der Reihenfolge auch wieder
    der Reihe nach befüllt werden.
    Wer stellt den so verrückte Aufgaben?
    Das ist ein klassischer Fall für ein FIFO Daten in einen DB schieben.

    Ich habe jetzt leider kein Schierzettel zur Hand drum schreibe ich es hier rein.
    Code:
    UN S2 // Behälter 1 = leer
    UN M 22.1 // Behälter 2 ist erster
    UN M 23.1 // Behälter 3 ist erster
    S  M 21.1 // Behälter 1 ist erster
    UN S1 // Behälter 1 = voll
    R M 21.1 // Behälter 1 ist erster
     
    UN S2 // Behälter 1 = leer
    U(
    O  M 22.1 // Behälter 2 ist erster
    O  M 23.1 // Behälter 3 ist erster
    )
    S  M 21.2 // Behälter 1 ist zweiter
    UN S1 // Behälter 1 = voll
    R  M 21.2 // Behälter 1 ist erster
     
    UN S2 // Behälter 1 = leer
    U(
    O  M 22.2 // Behälter 2 ist zweiter
    O  M 23.2 // Behälter 3 ist zweiter
    )
    S  M 21.3 // Behälter 1 ist dritter
    UN S1 // Behälter 1 = voll
    R  M 21.3 // Behälter 1 ist erster
     
    UN S2 // Behälter 1 = leer
    U(
    U  M 21.3 // Behälter 1 ist dritter
    UN M 22.1 // Behälter 2 ist erster
    UN M 22.2 // Behälter 2 ist zweiter
    UN M 23.1 // Behälter 3 ist erster
    UN M 23.2 // Behälter 3 ist zweiter
    O
    U  M 21.2 // Behälter 1 ist zweiter
    UN M 22.1 // Behälter 2 ist erster
    UN M 23.1 // Behälter 3 ist erster
    O  M 21.1 // Behälter 1 ist erster
    )
    =  M 21.5 // Behälter 1 füllen
    Das ganze jetzt dreimal abtippen (für jeden Behälter) und fertig.
    Keine Ahnung ob das jetzt geht, aber ganz verkehrt wird es wohl nicht sein.
    Gruß
    Paule
    ----------------------------------------------------------------------------
    > manchmal verliert man und manchmal gewinnen die anderen <

  4. #4
    Filesharer76 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    16.09.2009
    Beiträge
    10
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Schönen guten Abend!!

    Ich werde mal Morgen meine Anfänge dazu hier posten. Wer soetwas macht,

    kann ich Dir sagen, das wird auf der Abendschule verlangt.

    1.Jahr Automatisierung und es ist gerade die 4.doppelStunde vergangen.

    Ich selber muss sagen, das Tempo ist ordentlich, obwohl viele in der Klasse

    auch so wenig damit machen, wie bzw. als ich.

    @Paule ich werde Deine Lösung mal in Step7 so eintippen und testen.

    Was sind denn DB und Fifo??? soweit sind Wir noch nicht, Wir sollen die

    Aufgabe mit den SR Gliedern lösen.

  5. #5
    Registriert seit
    23.04.2009
    Ort
    Allgäu
    Beiträge
    3.042
    Danke
    241
    Erhielt 863 Danke für 617 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Filesharer76 Beitrag anzeigen
    Was sind denn DB und Fifo??? soweit sind Wir noch nicht, Wir sollen die
    Aufgabe mit den SR Gliedern lösen.
    Hi Filesharer,
    FIFO == First In First Out und dann das Ergebnis in einen Datenbaustein schreiben.
    Aber ich verstehe Dich schon, man muss halt machen was verlangt wird.
    Gruß
    Paule
    ----------------------------------------------------------------------------
    > manchmal verliert man und manchmal gewinnen die anderen <

  6. #6
    Registriert seit
    03.09.2009
    Beiträge
    52
    Danke
    4
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    JA das kenn ich doch woher. Sollche tollen Aufgaben hat man uns auch immer vor die Nase gelegt. Ist schon der Hammer was manche Dozenten da so ausgraben. Es gibt bestimmt eine Datenbank mit sinnlosen und unrealistischen Aufgaben.

  7. #7
    Filesharer76 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    16.09.2009
    Beiträge
    10
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Schönen guten Morgen!

    Ich habe hier mal meine Lösung zu dem Thema in den Anhang

    gesteckt. Trotz alledem funzt das so nicht, wenn Behälter 3 leer ist

    und dann Behälter 1 leer wird, dann wird die 1 als erstes befüllt.

    Ich habe da jetzt nur den Auszug für den 1. Behälter reingesteckt.

    Für die anderen Behälter habe ich die Merker dann angepasst.


    Geändert von Filesharer76 (22.09.2009 um 09:18 Uhr) Grund: zu schnell geklickt Bild vergessen

  8. #8
    Filesharer76 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    16.09.2009
    Beiträge
    10
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo, ich habe den Plan jetzt mal gezeichnet, soweit sieht das ganze

    i.O. aus, bestens.

    Zwei Sachen stören bzw. ich stelle mir die Frage, ob das so richtig ist, oder

    evtl. ein Schreibfehler. Und Zwar das letzte Netzwerk mit den 2 Und-Verknüpfungen auf das Oder.

    Kann es sein, das da der Merker 21.3 und der Merker 21.2 noch negiert werden müssen??(von mir markiert)

    Ansonsten würde der Behälter1 doch auh gefüllt, wenn Er an zweiter bzw. auch an dritter Stelle stehen würde, oder????


  9. #9
    Filesharer76 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    16.09.2009
    Beiträge
    10
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallooo Jemand eine Idee??

  10. #10
    Registriert seit
    23.04.2009
    Ort
    Allgäu
    Beiträge
    3.042
    Danke
    241
    Erhielt 863 Danke für 617 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von Filesharer76 Beitrag anzeigen
    Zwei Sachen stören bzw. ich stelle mir die Frage, ob das so richtig ist, oder
    evtl. ein Schreibfehler. Und Zwar das letzte Netzwerk mit den 2 Und-Verknüpfungen auf das Oder.
    Kann es sein, das da der Merker 21.3 und der Merker 21.2 noch negiert werden müssen??(von mir markiert)
    Ansonsten würde der Behälter1 doch auh gefüllt, wenn Er an zweiter bzw. auch an dritter Stelle stehen würde, oder????
    Hallo Filesharer,

    unten passt das schon.
    Oben hast den Fehler bei Behälter 1 ist zweiter und dritter.
    Du darfst nicht alles VERODERN, sondern da muss noch eine Klammer rein.
    Sprich bei FUP:
    M 22.1 und M 23.1 auf ein ODER Glied und dann mit dem Negierten Eingang S2 auf ein UND Glied. (wer sagt es denn, ich kann auch FUP )
    Noch mal in AWL:
    Code:
    UN S2 // Behälter 1 = leer
    UN M 22.2 // Behälter 2 ist zweiter
    UN M 23.2 // Behälter 3 ist zweiter
    U(
    O  M 22.1 // Behälter 2 ist erster
    O  M 23.1 // Behälter 3 ist erster
    )
    S  M 21.2 // Behälter 1 ist zweiter
    UN S1 // Behälter 1 = voll
    R  M 21.2 // Behälter 1 ist zweiter
     
    UN S2 // Behälter 1 = leer
    U(
    O  M 22.2 // Behälter 2 ist zweiter
    O  M 23.2 // Behälter 3 ist zweiter
    )
    S  M 21.3 // Behälter 1 ist dritter
    UN S1 // Behälter 1 = voll
    R  M 21.3 // Behälter 1 ist dritter
    Edit:
    Hab's aber immer noch nicht getestet, jedoch beim nochmaligen draufschauen ist mit noch was aufgefallen.
    Das rote ist neu. Sonst kommt zweite und dritte Stelle gleichzeitig.
    Gruß
    Paule
    ----------------------------------------------------------------------------
    > manchmal verliert man und manchmal gewinnen die anderen <

Ähnliche Themen

  1. Ablaufsteuerung in SCL
    Von SenderTs im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 03.08.2010, 14:24
  2. Ablaufsteuerung
    Von Honky im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 26.05.2009, 21:46
  3. Behälter befüllen
    Von Bender25 im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 05.04.2007, 18:03
  4. S7-200 Ablaufsteuerung
    Von simon2mille im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 05.07.2006, 13:57
  5. Ablaufsteuerung Wie geht das??
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 30.08.2004, 08:18

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •