-> Hier kostenlos registrieren
:confused:Wird ein G.DB.immer von einem FC mit L DBn.DWn aufgerufen und im FB immer mit Auf DBn.
L DBW.n

2. Wieviele Netzwerke darf man in den einzelnen Bausteinen (FC ,FB)
programieren

3,Darf man in 2 FCs(FC5,FC6)oder FBs oder FC,FB den gleichen Ausgang ,Merker zuweisen

Gruss Carl:confused:
 
Hallo Carl!

:confused:Wird ein G.DB.immer von einem FC mit L DBn.DWn aufgerufen und im FB immer mit Auf DBn.
L DBW.n

2. Wieviele Netzwerke darf man in den einzelnen Bausteinen (FC ,FB)
programieren

3,Darf man in 2 FCs(FC5,FC6)oder FBs oder FC,FB den gleichen Ausgang ,Merker zuweisen

Gruss Carl:confused:

ad 3) NEIN. das geht wegen der zyklischen Abarbeitung nicht.
ad 2) sieh in den Leistungsdaten nach. Ein NW braucht mE keinen Speicher. Und da liegt die Grenze. Speicherbedarf.
ad 1) öffnen geht auf beide Arten ein FC und FB. eines braucht mehr Abarbeitungszeit (Zyklus) Nach dem AUF bleibt der DB offen bis du einen anderen öffnest. So kannst du mit DBX.x.y zugreifen oder DBWx. Ansonsten musst du immer die Litanei: DB1.DBW1 oder DB1.DBX0.0 ansprechen
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
:confused:Wird ein G.DB.immer von einem FC mit L DBn.DWn aufgerufen und im FB immer mit Auf DBn.
L DBW.n

2. Wieviele Netzwerke darf man in den einzelnen Bausteinen (FC ,FB)
programieren

3,Darf man in 2 FCs(FC5,FC6)oder FBs oder FC,FB den gleichen Ausgang ,Merker zuweisen

Gruss Carl:confused:
Hi Carl,
zu 1. : Du kannst das im FC wie im FB gleich machen.
Auf DB oder L DB.DBW
Ich würde Dir raten immer L DBn.DBW zu schreiben und das ganze aber symbolisch. Dann hast Du immer sicher den richtigen Datenbaustein auf.
Es ist schon mal nötig nur Auf DB zu schreiben, z.B.: bei indirekter Adressierung, aber ich glaube das kommt erst später. :wink:

zu 2. : Grenze habe ich noch keine gefunden, aber er sollte ja noch lesbar sein, darum würde ich dann irgendwann mal wieder aufhören und mit einem neuen Baustein anfangen. Man scrollt sich ja sonst einen ab. :D

zu 3. : Zuweisungen sollten immer nur einmal erfolgen, ist aber auch eine Mehrfach Zuweisung bei S/R Gliedern möglich.
Aber ja nicht bei Ausgängen, diese nur einmal zuweisen.
 