Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16

Thema: DE 1 zu 1 am Stück in DB schieben; geht das?

  1. #11
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von Thomas_v2.1 Beitrag anzeigen
    83 DWORDs = 336 Bytes

    Ich denke er will ED40 - ED122 kopieren, also:
    P#E40.0 BYTE 84
    oder
    P#E40.0 DWORD 21
    mist, verzählt
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  2. #12
    Jan ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    01.01.2009
    Ort
    Niedersachsen
    Beiträge
    813
    Danke
    180
    Erhielt 79 Danke für 75 Beiträge

    Standard

    Sehe ich das richtig, dass ich aus dem DWORD auch BYTE machen kann?
    Und die Anzahl der Byte angegeben wird (inklusive Byte 0)?

  3. #13
    Registriert seit
    01.11.2007
    Beiträge
    1.237
    Danke
    91
    Erhielt 407 Danke für 368 Beiträge

    Standard

    Wenn ich mich nicht verzählt hab sind es 86 Bytes und die kriegst du eh nicht in dword aufgeteilt.

    Grüße von HaDi

  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu HaDi für den nützlichen Beitrag:

    Jan (21.10.2009)

  5. #14
    Jan ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    01.01.2009
    Ort
    Niedersachsen
    Beiträge
    813
    Danke
    180
    Erhielt 79 Danke für 75 Beiträge

    Standard

    Danke, ich dachte schon ich könnte nicht zählen. Ich bin auch auf 86 Bytes gekommen. Ich kann das auch als 86 Bytes schieben.

    Wird das komplette Schieben eigendlich in einem Zyklus gemacht?

  6. #15
    Registriert seit
    01.11.2007
    Beiträge
    1.237
    Danke
    91
    Erhielt 407 Danke für 368 Beiträge

    Standard

    Ja, das kopieren/verschieben wird am Stück erledigt, direkt nach dem SFC20-Aufruf kann man auf die kopierten Daten zugreifen.
    Bausteine, die ihren Job über mehrere Zyklen verteilt erledigen haben i.d.R. einen Ausgang, der die Beendigung oder aber Aktivität signalisiert (z.B. busy).

    Grüße von HaDi

  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu HaDi für den nützlichen Beitrag:

    Jan (21.10.2009)

  8. #16
    Jan ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    01.01.2009
    Ort
    Niedersachsen
    Beiträge
    813
    Danke
    180
    Erhielt 79 Danke für 75 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Danke, das erspart mir viel Ärger und Arbeit.

    Ich werde es Montag gleich ausprobieren.

    An ALLE,

    vielen vielen Dank.

    Gruß Jan

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 21.09.2011, 06:50
  2. 111 Stück S5-Komponenten für 500 Euro
    Von HansAmBau im Forum Suche - Biete
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 16.06.2011, 15:37
  3. BIETE: Stromwandler LTS 25-NP (15 Stück)
    Von poppycock im Forum Suche - Biete
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 19.07.2010, 01:03
  4. Verkaufe 2 Stück CPU315-2DP
    Von Nico99 im Forum Suche - Biete
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 14.10.2008, 15:41
  5. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 19.02.2008, 20:04

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •