Merkerdoppelwort auf bestimmten Wert setzen

00schneider

Level-1
Beiträge
65
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich bin gerade auf der suche nach einem geeigneten Baustein im FUP. Er soll bei Freigabe durch einen Merker (oder irgendwas anderes Boolsches) ein bestimmtes Merkerdoppelwort auf einen bestimmten Wert setzen. Gibt es sowas? Hab leider nix gefunden. Besten Dank!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Code:
      U     M    100.0
      SPBNB _001
      L     MD    10
      T     MD    20
_001: NOP   0

SPBNB_001 müsste doch SPBN heissen, oder?

Bedenke dass das MD20 nicht wieder den alten Wert annimmt, wenn M100.0=FALSE
 
Code:
      U     M    100.0
      SPBNB _001
      L     MD    10
      T     MD    20
_001: NOP   0
SPBNB_001 müsste doch SPBN heissen, oder?

Bedenke dass das MD20 nicht wieder den alten Wert annimmt, wenn M100.0=FALSE

Zitat Online-Hilfe Siemens:
SPBNB Springe, wenn VKE = 0 und rette VKE ins BIE
Also auch möglich und richtig, letzten Endes sorgt das ganze für einen funktionierenden ENO-Ausganz des Move-Befehls.

Abgesehen davon, wird das ganze präzise so vom FUP-Editor erzeugt.

Mfg
Manuel
 
Code:
      U     M    100.0
      SPBNB _001
      L     MD    10
      T     MD    20
_001: NOP   0

SPBNB_001 müsste doch SPBN heissen, oder?

Bedenke dass das MD20 nicht wieder den alten Wert annimmt, wenn M100.0=FALSE

Da hast du bestimmt recht, ich habe folgendes gemacht den
Code in FUP erstellt und habe ihn dann über das Menü Ansicht
in AWL umgesetzt. Ich denke das mein Step 7 Editor defekt ist
oder das System hat einen riesigen Bug :ROFLMAO:
 
Zurück