Komplette Anlage in codesys

Bensen83

Level-1
Beiträge
777
Reaktionspunkte
3
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo, wie würde man eine komplete anlage mit freigabebedingungen und schrittketten und handbedienung in codesys programmieren, also wie würde man es am elegantesten angehen? ich mache im moment step 7 und arbeite in awl (für die schittketten) und in fub für die bedingungen usw. wie würde man es am besten in codesys machen? nur in st?
 
Hallo, wie würde man eine komplete anlage mit freigabebedingungen und schrittketten und handbedienung in codesys programmieren, also wie würde man es am elegantesten angehen? ich mache im moment step 7 und arbeite in awl (für die schittketten) und in fub für die bedingungen usw. wie würde man es am besten in codesys machen? nur in st?

Wenn es eine Anlage (also Komponenten mit Motoren und Ventilen) werden
soll, würde ich mir - ähnlich wie bei S7 - für jede Art von Komponente einen
FC oder FB programmieren. In diesem Baustein werden dann alle Funktionalitäten
und Veriegelungen ausprogrammiert.

Dann zerlegst du die Anlage in Funktionsgruppen bzw. Anlagenteile und
packst alle zugehörigen Komponenten in einen FC. Dabei ist zu beachten,
ob die Betriebsartenumschaltung Anlagenweit oder für einzelne Module
getrennt zu beachten ist.

Im Prinzip TOP - DOWN - Methode. Obwohl ich bei Codesys eigentlich nur das
ST so richtig leiden kann. Ist es oft von Vorteil, wenn man FB oder FC-Aufrufe
in FUP oder KOP macht. Läßt sich zwar schlechter mit CTRL+C und CTRL+V kopieren,
aber man siehtauf den ersten Blick von Weitem die Verriegelungsbedingungen.
Aber das hängt auch etwas von der Anlagengröße ab.

Gruß

Frank
 