Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 8 von 8

Thema: Heizungsregelung mit On/Off Ventil

  1. #1
    Registriert seit
    28.01.2010
    Beiträge
    37
    Danke
    12
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo, habe im Heizungsvorlauf nur ein träges Auf-Zu 3Wege Ventil.
    Wenn ich jetzt die Vorlauftemperatur mit Sollwert und Hysterese regle, bekomme ich eine relativ stark schwankende Vorlauftemperatur (3K).

    Gibt es da eine elegantere Möglichkeit der Regelung?
    Zitieren Zitieren Heizungsregelung mit On/Off Ventil  

  2. #2
    Registriert seit
    28.02.2006
    Ort
    Ostsee 5 min zum Strand
    Beiträge
    780
    Danke
    92
    Erhielt 110 Danke für 98 Beiträge

    Standard

    Moin,

    als Idee vielleicht ein PID Regler und ein Mischer
    Gruß von der Ostsee

    Nordischerjung
    _____________________

    Wenn man seinem Paßbild ähnlich zu sehen beginnt, sollte man schleunigst Urlaub machen. (Vico Torriani, schw. Entertainer)

    Ich habe eine Diät gemacht und fettem Essen und Alkohol abgeschworen - in zwei Wochen verlor ich 14 Tage. (Joe E. Lewis)

  3. #3
    Registriert seit
    13.10.2007
    Beiträge
    12.038
    Danke
    2.789
    Erhielt 3.273 Danke für 2.159 Beiträge

    Standard

    Hallo Alex,
    dein Dreiwegeventil ist das jetzt ein richtiges Ventil oder ein Mischer?
    Eigentlich soll so eine Regelung für eine Heizung im Haus sehr träge sein.
    Wo hast du den deine Temperaturdifferenz im Vorlauf oder im Raum.
    - - -
    Wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, sieht in jedem Problem einen Nagel.

  4. #4
    Registriert seit
    28.01.2010
    Beiträge
    37
    Danke
    12
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Das Ventil ist ein Mischer.
    Die Temperaturschwankungen habe ich im Vorlauf.
    Im Raum merkst überhaupt nichts davon.
    Schaut halt blöd aus in der Temperaturaufzeichnung.

  5. #5
    Registriert seit
    28.01.2010
    Beiträge
    37
    Danke
    12
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Wie kann ich den PID Regler auf den Mischer anwenden.
    Habe nur zwei Ausgänge für den Mischer (Auf / Zu)

  6. #6
    Registriert seit
    13.10.2007
    Beiträge
    12.038
    Danke
    2.789
    Erhielt 3.273 Danke für 2.159 Beiträge

    Standard

    Bei meiner Heizungsregelung ist es so das die Heizung den
    Mischer langsam auf bzw. zu macht. D.h. Mischer ein bischen
    fahren und dann schaut die Regelung auf die Temperaturänderung.

    Fährst du vlt. deinen Mischer immer bis zu Anschlag auf bzw. zu?
    - - -
    Wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, sieht in jedem Problem einen Nagel.

  7. #7
    Registriert seit
    28.01.2010
    Beiträge
    37
    Danke
    12
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Ich fahre das Ventil im 10 Sekunden Takt.

  8. #8
    Registriert seit
    13.10.2007
    Beiträge
    12.038
    Danke
    2.789
    Erhielt 3.273 Danke für 2.159 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    und wieviel, immer nur ein bischen
    - - -
    Wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, sieht in jedem Problem einen Nagel.

Ähnliche Themen

  1. Heizungsregelung mit Lambdasonde
    Von frankuc45 im Forum Simatic
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 24.02.2013, 12:36
  2. Buderus Heizungsregelung mit SPS
    Von emilio20 im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 16.05.2011, 21:27
  3. 3-Punkt Heizungsregelung
    Von j_poool im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 21.04.2010, 20:25
  4. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 27.02.2006, 06:39
  5. Einfache Heizungsregelung
    Von Lazarus™ im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 21.07.2004, 15:32

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein