    Problem ist das es kann passieren das das Inhalt von ein Variabel nicht korrekt als ein Fliesskommazahl interpretiert werden kann. Z.B nach division durch Null, oder durch falschen Zugang zu den Variabelinhalt anderswo von.

    Wenn diese Falsche Fliesskommazahl später in SCL / ST verwendet wird, erzeugt es gravierende fehler.
    Ich weiss das man bestens programmieren soll so das z.B. division durch null nicht passieren kann. Aber garantieren kann man nicht.

    Also, gibt es irgendwie ein Verfahren womit man Variabelinhalte von NaN testen kann ? Ich will das den normale Rechen-Program abgebrocken wird, und ein Fehlermeldung ("Fliesskomma Fehler") in mein HMI ausgelöst wird.
    Jesper M. Pedersen
    Zitieren Zitieren SCL / ST : Wie NaN (Not a Number) testen ?  

  2. #2
    Registriert seit
    22.03.2007
    Ort
    Detmold (im Lipperland)
    Beiträge
    11.728
    Danke
    398
    Erhielt 2.406 Danke für 2.002 Beiträge

    Standard

    Hallo Jesper,
    ein derartiges Verfahren ist mir so nicht bekannt.
    Ich bediene mich bei so etwas üblicherweise der Überprüfung bei der Eingabe - ich vermute jetzt mal, dass deine unbrauchbaren Werte aus einer Eingabe kommen.
    Falls ich da jetzt falsch liegen sollte, dann schreib doch noch etwas mehr ...

    Gruß
    LL

  3. #3
    Avatar von JesperMP
    JesperMP ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    06.10.2004
    Ort
    Kopenhagen.
    Beiträge
    4.631
    Danke
    377
    Erhielt 802 Danke für 643 Beiträge

    Standard

    Hallo Larry.

    Wie funktioniert es mit den "der Überprüfung bei der Eingabe".
    Das Einhalt von ein Parameter wird wohl übertragen beim aufruf von den FB/FC, egal ob das Einhalt korrekt ist oder nicht. Oder ist das falsch ?

    Dazu ist den Variabel nicht ein FC/FB Eingabe, sondern wird explicit von ein DB addressiert in den SCL code. Aber ich sehe nicht wie es ein unterschied macht.
    Aber ich bin offen für andere methoden.

    Am Ende von eine lange Rechensequenz, die durch viele Schritte läuft, will Ich wenn möglich ein Art Müllfilter haben. Dies als eine zusätzliche Sicherheit, das keine "unmögliche" Werte berechnet wird.

    Jetz programmiere ich eine Reihe von Vergleichern, z.B:
    IF (("LogData".Set1.Val1 < 50.0) AND ("LogData".Set1.Val1 > -20.0)) THEN ....
    Es ist aber umständlich, und Ich habe den Gefühl es muss ein Clevere Weg sein.
    Jesper M. Pedersen

  4. #4
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    wenn REAL NaN ist sind die statusbits A1, A0, OV, OS true
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:

    JesperMP (06.03.2010)

  6. #5
    Registriert seit
    22.03.2007
    Ort
    Detmold (im Lipperland)
    Beiträge
    11.728
    Danke
    398
    Erhielt 2.406 Danke für 2.002 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von JesperMP Beitrag anzeigen
    Jetz programmiere ich eine Reihe von Vergleichern, z.B:
    IF (("LogData".Set1.Val1 < 50.0) AND ("LogData".Set1.Val1 > -20.0)) THEN ....
    Es ist aber umständlich, und Ich habe den Gefühl es muss ein Clevere Weg sein.
    nicht meines Wissens.
    Die wichtigste Grundbedingung einer Berechnung ist doch, dass sich die Werte in dem erwarteten Bereich bewegen. Das kannst du m.E. nur auf diese Weise sicherstellen. Übergibst du einen falschen Wert, so könntest du z.B. einen Fehlercode ausgeben, der sagt "Parameter-Fehler" (oder ähnlich).

    Gruß
    LL

  7. #6
    Registriert seit
    29.03.2004
    Beiträge
    5.741
    Danke
    143
    Erhielt 1.687 Danke für 1.226 Beiträge

    Standard

    Probier mal das OK-Flag nach einer Division abzufragen, darauf kann man auch in SCL zugreifen. In der Hilfe steht zumindest dass man damit eine Division durch Null feststellen kann.

  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:

    JesperMP (06.03.2010)

  9. #7
    Registriert seit
    22.03.2007
    Ort
    Detmold (im Lipperland)
    Beiträge
    11.728
    Danke
    398
    Erhielt 2.406 Danke für 2.002 Beiträge

    Standard

    Ach ja - Nachsatz:
    was ich auch schon mal mache ist, dass ich erst bei einem Zwischenwert (Zwischenergebnis) kontrolliere, ob ich noch im legalen Bereich bin ...

  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:

    JesperMP (06.03.2010)

  11. #8
    Avatar von JesperMP
    JesperMP ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    06.10.2004
    Ort
    Kopenhagen.
    Beiträge
    4.631
    Danke
    377
    Erhielt 802 Danke für 643 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von vierlagig Beitrag anzeigen
    wenn REAL NaN ist sind die statusbits A1, A0, OV, OS true
    Daran habe Ich auch gedact. Aber die status bits werden wohl beim berechnen gesetst ?
    Hmmm..... Vielleicht konnte Ich die Daten beim Ende von den Rechensequenz in ein Zwisschenspeicher plazieren, und dann mit auswerten von die Statusbits entscheiden ob die Daten in den richtige Speicher kopiert werden soll.
    Hmmm..... (bin am Online Hilfe lesen) es gibt ein "OK" Flag in SCL. Aber kein A1, A0, OV, OS (am mindestens kann Ich sie nicht finden). Ich glaube es wäre ein Möglicheit. Das werden Ich testen.

    Danke !

    edit: Thomas und Larry, Danke, das wäre genau was Ich jetzt testen will. Es scheint den "Clevere Weg" zu sein. Danke !!
    Jesper M. Pedersen

  12. #9
    Registriert seit
    22.03.2007
    Ort
    Detmold (im Lipperland)
    Beiträge
    11.728
    Danke
    398
    Erhielt 2.406 Danke für 2.002 Beiträge

    Standard

    ... das mit den Statusbits weiß ich auch nicht - ich würde es aber sehr wahrscheinlich mit "IF ..." machen ...

  13. #10
    Avatar von JesperMP
    JesperMP ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    06.10.2004
    Ort
    Kopenhagen.
    Beiträge
    4.631
    Danke
    377
    Erhielt 802 Danke für 643 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Habe diese code in SCL ausprobiert:
    Code:
    FUNCTION FC19 : VOID
    
    VAR_INPUT
        r1 : REAL ;
        r2 : REAL ;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
        r3 : REAL ;
        biOK : BOOL ;
    END_VAR
    VAR_TEMP
        rTemp : REAL ;
    END_VAR
    
    OK := TRUE ;
    
    rTemp := r1 / r2 ;
    
    IF OK THEN 
        r3 := rTemp ;
        biOK := TRUE ;
    ELSE
        r3 := 0.0 ;
        biOK := FALSE ;
    END_IF ;
    
    END_FUNCTION
    Wird zu diesen STL code:
    Code:
          SET   
          SAVE  
          =     L      4.1
          =     L      4.1
          L     #r1
          L     #r2
          /R    
          JO    I007
          JU    I008
    I007: CLR   
          =     L      4.1
    I008: T     #rTemp
          CLR   
          A     L      4.1
          JCN   A7d0
          T     #r3
          SET   
          =     #biOK
          JU    A7d1
    A7d0: L     0.000000e+000
          T     #r3
          CLR   
          =     #biOK
    A7d1: CLR   
          A     L      4.1
          SAVE  
          BE
    Den OK Flag wird in ein JO Sprungbefehl gewandelt.

    Es scheint zu funktionieren.
    Jesper M. Pedersen

Ähnliche Themen

  1. 6666 Number of the Larry
    Von zotos im Forum Stammtisch
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 10.06.2011, 18:38
  2. E/A Baugruppen Testen
    Von yather im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 14.09.2009, 19:34
  3. Direkttasten testen??
    Von Grimsey im Forum HMI
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 05.02.2009, 16:44
  4. ET 200 testen
    Von kolbendosierer im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 23.07.2006, 14:26
  5. uppload testen
    Von Markus im Forum Stammtisch
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 12.02.2006, 02:58

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •