Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16

Thema: Programmierung von Analog Ein-/Ausgängen

  1. #11
    yngola ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    04.08.2010
    Beiträge
    14
    Danke
    25
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    und so wird die ausgangskarte dann auch einwandfrei arbeiten? weil sie ja mit 24 v versorgt wird, reicht es dann wenn ich da hinschreibe 0-10v ? also ignoriert der dann die restspannung ?

    was noch viel wichtiger ist, was bedeutet dieses _001: NOP 0
    danke schonma fuer das bisherige.

    mfg

  2. #12
    Registriert seit
    19.06.2005
    Ort
    in Bayern ganz oben
    Beiträge
    1.360
    Danke
    188
    Erhielt 372 Danke für 290 Beiträge

    Standard

    Hi,

    Zitat Zitat von yngola Beitrag anzeigen
    und so wird die ausgangskarte dann auch einwandfrei arbeiten? weil sie ja mit 24 v versorgt wird, reicht es dann wenn ich da hinschreibe 0-10v ? also ignoriert der dann die restspannung ?
    Ja, die Analogausgabe-Baugruppe gibt nur 0-10V (Hardwarekonfiguration) aus.

    Zitat Zitat von yngola Beitrag anzeigen
    was noch viel wichtiger ist, was bedeutet dieses _001: NOP 0
    Sprungmarke: Null Operation

    Gruss Daniel
    Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte...

    OSCAT.lib Step 7

    Open Source Community for Automation Technolgy

    SPS-Forum Chat (Mibbit) | SPS-Forum Chat (MIRC)

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu dalbi für den nützlichen Beitrag:

    yngola (19.10.2010)

  4. #13
    yngola ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    04.08.2010
    Beiträge
    14
    Danke
    25
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    ok, also brauch ich das nicht über die SPS laufn lassen?

    Dann kann ich also die 24V runterschrauben mit einem vorwiderstand?!

  5. #14
    Registriert seit
    19.06.2008
    Ort
    Ostalbkreis
    Beiträge
    3.140
    Danke
    201
    Erhielt 553 Danke für 498 Beiträge

    Standard

    ok, also brauch ich das nicht über die SPS laufn lassen?

    Dann kann ich also die 24V runterschrauben mit einem vorwiderstand?!

    siehe Larry

    Du mußt dir mit einem Vorwiderstand deine Poti-Versorgungsspannung herunter-"transformieren".
    Bei 24V Versorgung und einem 10k Poti müßte der Widerstand dann ca. 14k groß sein - also 15k aus der E12er Widerstandsreihe.

  6. #15
    Registriert seit
    30.03.2009
    Beiträge
    22
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Moin, hier findest du Infos zum anschluss eines Potis. Wieviel kohm deine baugruppe maximal kann findest du im handbuch

    http://support.automation.siemens.co...ew/de/18839753

    Grundlagen Analogwertverarbeitung

    http://support.automation.siemens.co...iew/de/8859629

    Infos über den FC105 (Scale) findest du hier
    Analogwert zum Realwert Normieren (Istposition)

    http://support.automation.siemens.co...ew/de/24148558

    FC 106 Descale
    Realwert zu Analogwert Normieren Sollposition

    Die Bausteine findest du unter:

    Bibliotheken -> Standart Libary -> TI-S7 Converting Blocks

    einfach in den OB1 oder deiner funktion ziehen und verschalten.
    Wie genau man den Baustein verschaltet findest du wenn du den baustein markierst und F1 drückst.

    Hoffe das Hilft dir weiter

    Gruß Stefan

  7. #16
    Registriert seit
    30.03.2009
    Beiträge
    22
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Bild vergessen
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken

Ähnliche Themen

  1. Analog Eingang / Analog Ausgang - Twin CAT System
    Von tech007 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 23.05.2011, 18:22
  2. Biete Analog-In- und Analog-Out-Karten für S7-300
    Von HansAmBau im Forum Suche - Biete
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 05.05.2011, 19:43
  3. Verknüpfung von Ausgängen
    Von COOLT im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 12.08.2009, 13:06
  4. S7 - 300 Problem mit Ausgängen
    Von spower im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 11.06.2008, 18:40
  5. S5 analog programmierung
    Von Lars123 im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 10.12.2004, 15:32

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •