    Hallo SPS Gemeinde,

    ich habe mal eine fundamentale Frage.

    Ich proragmmiere eine 315 2DP mit 11x ET200eco, 2x ET200L, MP270B und 4x MC Plus.

    Welche Systemmeldungen sollte man als Fehlermeldung in den Panel anzeigen lassen. Und wie macht man dass. Ich habe damit leider keine Erfahrung.

    vielen Dank

    Frank
    Zitieren Zitieren CPU Systemmeldungen  

  2. #2
    Registriert seit
    20.06.2003
    Ort
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Beiträge
    4.862
    Danke
    78
    Erhielt 805 Danke für 548 Beiträge

    Standard

    ich protokolliere alle systemmeldungen mit protool in ein archiv.
    dann gibts ein bild in dem ich mir diese meldungen ansehen kann.

    ist genauso zu handhaben wie störmeldungen
    .
    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download

    Meine Definition von TIA: Total Inakzeptable Applikation

  3. #3
    fbeine ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    03.12.2004
    Beiträge
    100
    Danke
    17
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    hallo volker,

    vielen dank für deine schnelle

    die fehler und betriebsmeldungen habe ich auch im meldebereich von protool projektiert.
    Meine schwierigkeiten liegen darin, wie ich systemmeldungen, zB. leere batterie oder teilnehmerausfall, oder sowas in der art aus der CPU auslesen kann. Gibt es da einen OB oder einen FC den man auswerten kann.

    mfg
    frank

  4. #4
    Registriert seit
    30.08.2003
    Beiträge
    2.197
    Danke
    30
    Erhielt 258 Danke für 229 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    Suchfunktion für Details benutzen.

    OB81 - Batteriefehler

    OB82/86 - Stationsausfall -> FB125 benutzen oder mit SFC

    MfG
    André Räppel
    Zitieren Zitieren OB  

Ähnliche Themen

  1. MP277 10" Größe Systemmeldungen
    Von kassla im Forum HMI
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 20.07.2009, 14:46
  2. Fremdsprachen bei CPU-Systemmeldungen
    Von rostiger Nagel im Forum HMI
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 10.06.2009, 14:55
  3. Systemmeldungen programmieren
    Von johnij im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 11.12.2008, 16:11
  4. Systemmeldungen filtern
    Von Günni1977 im Forum HMI
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 12.08.2008, 13:32
  5. MP270b Systemmeldungen/Festplatte
    Von Fanta-Er im Forum HMI
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 05.10.2005, 18:39

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •