Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 27 von 27

Thema: Dumme Frage UND-Verknüpfung

  1. #21
    student2010 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    11.01.2011
    Beiträge
    5
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von Jan Beitrag anzeigen
    Er meint das rote X (Bild) das nicht angezeigt wird.
    http://s3.imgimg.de/uploads/AWL4f869597jpg.jpg

  2. #22
    Registriert seit
    01.01.2009
    Ort
    Niedersachsen
    Beiträge
    813
    Danke
    180
    Erhielt 79 Danke für 75 Beiträge

    Standard

    Danke.

    Also an dem roten Text ist schon ersichtlich, dass mit dem = etwas nicht stimmt.
    Kennst du die Verzweigung in FUP?
    Gruß Jan

    Wer fragt, bekommt Antworten.

  3. #23
    Registriert seit
    23.04.2009
    Ort
    Allgäu
    Beiträge
    3.042
    Danke
    241
    Erhielt 863 Danke für 617 Beiträge

    Standard

    Perfekt!
    Geht doch.

    @Edit
    Oh, Jan hat Recht!
    Da müssen zwei Ausgänge dran sein.

    @Edit2:
    Nordischerjung, Du natürlich auch.
    Geändert von Paule (11.01.2011 um 22:16 Uhr) Grund: Ohne neuen Beitrag
    Gruß
    Paule
    ----------------------------------------------------------------------------
    > manchmal verliert man und manchmal gewinnen die anderen <

  4. #24
    Registriert seit
    28.02.2006
    Ort
    Ostsee 5 min zum Strand
    Beiträge
    780
    Danke
    92
    Erhielt 110 Danke für 98 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Paule Beitrag anzeigen
    Perfekt!
    Geht doch.
    Ich würde sagen Geht NICHT

    da steht doch

    Code:
    =     "PAE".m1
    =     "PAE".m2
    Gruß von der Ostsee

    Nordischerjung
    _____________________

    Wenn man seinem Paßbild ähnlich zu sehen beginnt, sollte man schleunigst Urlaub machen. (Vico Torriani, schw. Entertainer)

    Ich habe eine Diät gemacht und fettem Essen und Alkohol abgeschworen - in zwei Wochen verlor ich 14 Tage. (Joe E. Lewis)

  5. #25
    Registriert seit
    11.12.2007
    Beiträge
    189
    Danke
    54
    Erhielt 33 Danke für 32 Beiträge

    Standard

    Code:
     
        U(
          O     "PAE".a0
          O     "PAE".a1
          ON    "PAE".a2
          ON    "PAE".a3
          O     "PAE".a4
          O     "PAE".a5
          ON    "PAE".a6
          ON    "PAE".a7
          O     "PAE".a8
        )
          UN    "PAE".a9
          =     "PAE".m1
          =     "PAE".m2
    Vielleicht kann es so dargestellt werden.

    oder vielleicht auch so...

    Code:
         UN    "PAE".a9
      U(
          O     "PAE".a0
          O     "PAE".a1
          ON    "PAE".a2
          ON    "PAE".a3
          O     "PAE".a4
          O     "PAE".a5
          ON    "PAE".a6
          ON    "PAE".a7
          O     "PAE".a8
        )
          =     "PAE".m1
          =     "PAE".m2

  6. #26
    Registriert seit
    22.06.2009
    Ort
    Sassnitz
    Beiträge
    11.190
    Danke
    923
    Erhielt 3.292 Danke für 2.661 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von student2010 Beitrag anzeigen


    Sieht es so aus?
    So sieht das rote X aus #9 aus:


    Harald
    Es ist immer wieder überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht.

    FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet

  7. #27
    Registriert seit
    01.02.2011
    Ort
    HD
    Beiträge
    14
    Danke
    3
    Erhielt 3 Danke für 2 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,
    nachdem ich immer mal wieder hier etwas lese musste ich mich jetzt doch mal anmelden. Mein Profil werde ich später noch ausfüllen.
    Wollte aber mal etwas zur Und-Verknüpfung sagen. Da die Steuerung zu der der Code gehört hier nicht genannt wird, es gab da mal von Bosch das CL System. Dieses geht anders mit diesem Code um. Es wird nämlich das letzte UND ohne Klammern nur mit dem direkt davor stehenden ODER verknüpft. Ich hab das mal mit Klammern dargestellt. Wenn ich das UND für alles haben will werde ich das bei Siemens immer mit Klammern programmieren.

    Code:
          O     "PAE".a0
          O     "PAE".a1
          ON    "PAE".a2
          ON    "PAE".a3
          O     "PAE".a4
          O     "PAE".a5
          ON    "PAE".a6
          ON    "PAE".a7
           O(
          U     "PAE".a8
          UN    "PAE".a9
             )
        
          =     "PAE".m1
          =     "PAE".m2

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 29.11.2010, 09:00
  2. Dumme Frage zu USB - MPI Adapter
    Von Killereintopf im Forum Simatic
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 28.12.2006, 13:33
  3. Dumme Frage zu Timern.
    Von Tigerkroete im Forum Simatic
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 31.08.2006, 09:26
  4. Dumme Frage
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 52
    Letzter Beitrag: 28.09.2005, 23:18
  5. Hab auch mal eine dumme Frage..
    Von Hightowerxxx im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 19.09.2005, 10:58

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •