    Hallo zusammen,

    ich bin mir nicht ganz sicher ob ich im richtigen Subforum bin...

    folgendes:

    ich gebe auf eine Siemens AI Baugrauppe 5 Volt.
    In Step7 fange ich das Signal ab. In DEZ habe ich einen schwankende Wert von ungefähr ~13825; in HEX W#16#3700.
    Ich würde die 5 Volt gerne auf einem Hmi Panel ausgeben.
    ich habe kein Problem die abgefangen werte auf Typ REAL zu bringen.
    nur weiß ich nicht wie man ~13825 auf 5 Volt umrechnet. Mit was muss ich multiplizieren oder dividieren ?

    Danke im Voraus
    Zitieren Zitieren analog Eingang auf HMI bringen  

  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu Limette für den nützlichen Beitrag:

    nobi1959 (31.07.2017)

  3. #2
    Registriert seit
    20.10.2003
    Ort
    Biberach
    Beiträge
    5.083
    Danke
    963
    Erhielt 1.471 Danke für 929 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    der werte Kollege Vierlagig hat dazu mal einiges zu geschrieben:

    http://sps-forum.de/showthread.php?t=19311
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    _________________________________________________________________

    Die Signatur ist den allgemeinen Sparmaßnahmen zum Opfer gefallen.

  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Gerhard Bäurle für den nützlichen Beitrag:

    Limette (24.01.2011)

  5. #3
    Limette ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    25.10.2010
    Beiträge
    239
    Danke
    107
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    ich danke !

    der Skalierungsfaktor 2.764800e+004 wird es sein.
    Der Skalierungsfaktor ergibt sich aus der Spezifikation der A/D-Wandlung. Nachzulesen in den Baugruppendaten.

  6. #4
    Registriert seit
    26.09.2010
    Beiträge
    64
    Danke
    9
    Erhielt 12 Danke für 7 Beiträge

    Standard

    Hallo
    Ein Beispiel für Wertnormierung
    einfach in Simulation oder Steuerung Laden und testen.
    Gruß Waldi
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien

  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Waldi1954 für den nützlichen Beitrag:

    Limette (24.01.2011)

  8. #5
    Limette ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    25.10.2010
    Beiträge
    239
    Danke
    107
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    vielen dank. werde ich morgen gleich einmal testen.

  9. #6
    Registriert seit
    26.09.2010
    Beiträge
    64
    Danke
    9
    Erhielt 12 Danke für 7 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Im FC194 hat sich leider ein Fehler eingeschlichen! Bitte korrigieren
    ---------------------------------------------------------------------------------
    Netzwerk 4
    L #AZ_NK_Stellen // für Kommastelle
    SPL Null
    SPA Null
    SPA x10 // 1 Nachkommastellen
    SPA x100 // 2 Nachkommastellen
    SPA x // 3 Nachkommastellen
    ************************************************************
    Null: L 1.000000e+000 // hier muss 1.0 statt 0.0 eingetragen werden
    ************************************************************
    SPA Mult
    x10: L 1.000000e+001
    SPA Mult
    x100: L 1.000000e+002
    SPA Mult
    x: L 1.000000e+003
    Mult: T #Multiplikationsfaktor
    //----------------------------------------
    L #ZW_R
    L #Untergrenze
    >=R //Normierter_Wert >= Untergrenze
    SPB Weit // dann ok
    L #Untergrenze //sonst Normierter_Wert = Untergrenze//und
    SPA UeBG
    Weit: L #ZW_R
    L #Obergrenze
    <=R //Normierter_Wert <= Obergrenze
    SPB Ende //dann ok
    L #Obergrenze //sonst Normierter_Wert = Obergrenze
    SPA UeBG
    Ende: L #ZW_R //berechneten Normierten Wert ausgeben
    UeBG: T #OutWert_Real
    L #Multiplikationsfaktor // für Nachkommastellen
    *R
    RND
    T #OutWert_Int
    Gruß Waldi

  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu Waldi1954 für den nützlichen Beitrag:

    Limette (09.03.2011)

Ähnliche Themen

  1. Analog Eingang mit Fehler < 0,1%
    Von Casimyr im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 09.08.2011, 09:00
  2. Analog Eingang / Analog Ausgang - Twin CAT System
    Von tech007 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 23.05.2011, 18:22
  3. LOGO! Analog Eingang
    Von eifelprotzi im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 30.05.2010, 19:10
  4. Analog eingang
    Von Placidjam im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 24.06.2009, 21:34
  5. analog Eingang normieren
    Von ElektronikJack im Forum Simatic
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 17.11.2006, 08:55

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •