Hallo Zusammen.

Folgende Problemstellung:

Um eine Anlage zu simulieren ist es nötig PEW's zu setzen.
Ich habe WinLC am laufen mit einem Testprogramm und möchte nun mit einer
Fremdapplikation die Peripherie Eingangswörter setzen...
Ich habe mich schon etwas mit dem ODK von Siemens beschäftifgt, allerdings ist es dort nur möglich den PEW bereich 16384-20478 zu setzen.
Gibt es irgendeine Lösung / Ansatz um auch in niedrigere Speicherbereiche zu schreiben? Muss nicht zwingend mit der ODK sein.

Danke schonmal im vorraus.

MfG, Marc
 
Willst du ein S7 Programm testen? Dann einfach in die erste Zeile im OB1 die Eingänge setzen..
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Dankem für die schnelle Antwort, aber die rede ist von PEW's. Das geht da leider nicht so einfach... Der Trick im OB1 funktioniert nur mit "normalen" E/As
 
Das geht leider nicht für PEW und hat außerdem keinen Einfluß auf Alarm-OB.

Mit PLCSIM kann man auch Peripherie-Eingänge steuern.
Siehe PLCSIM-Hilfe
- Speicherbereiche
- Unterschiede zu einem "echten" Automatisierungssystem

und Wie kann die Peripherie mit dem Simulationsprogramm S7-PLCSIM getestet werden?

Harald

Das hab ich auch schon gelesen, jedoch würde ich gerne erstmal bei der WinLC variante bleiben. Ich dachte mir eben, dass es doch irgendwie möglich sein muss PEWs zu schreiben, wenn man die mit PLCSIM auch kann und mit der ODK(wenn auch beschränkt) auch...
 