Programmiere zur Zeit eine Granulatdosierung. Dabei wird der Trichter in dem sich das Granulat befindet gewogen. Das Granulat wird durch eine Schnecke in ein Extruder gedrückt. Das Gewicht verändert sich also kontinuierlich.
Ich nehme das Gewicht auf und nach 2min neheme ich das neue Gewicht auf. Über die Differenz weiß ich wieviel Gewicht verloren gegangen ist , dadurch ergibt sich mein Durchsatz[kg/h]
Diesen Istwert vergleiche ich mit meinem Soll-Durchsatz und dementsprechend wir die Schnecke langsamer oder schneller.
Da sich der Wert alle 2min ändert habe ich eine Totzeit von 2min.
Meine Idee ist den I-Anteil sehr klein zu stellen, damit er nicht zu starkt am Sollwert schwingt.
Habt ihr eine Idee wie man am besten die Totzeit kompensieren könnte??
Programmiere zur Zeit eine Granulatdosierung. Dabei wird der Trichter in dem sich das Granulat befindet gewogen. Das Granulat wird durch eine Schnecke in ein Extruder gedrückt. Das Gewicht verändert sich also kontinuierlich.
Ich nehme das Gewicht auf und nach 2min neheme ich das neue Gewicht auf. Über die Differenz weiß ich wieviel Gewicht verloren gegangen ist , dadurch ergibt sich mein Durchsatz[kg/h]
Diesen Istwert vergleiche ich mit meinem Soll-Durchsatz und dementsprechend wir die Schnecke langsamer oder schneller.
Da sich der Wert alle 2min ändert habe ich eine Totzeit von 2min.
Meine Idee ist den I-Anteil sehr klein zu stellen, damit er nicht zu starkt am Sollwert schwingt.
Habt ihr eine Idee wie man am besten die Totzeit kompensieren könnte??