Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 13 von 13

Thema: DCF77 mal wieder

  1. #11
    Registriert seit
    19.07.2010
    Beiträge
    1.288
    Danke
    213
    Erhielt 267 Danke für 233 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ok, so hätte ich das ja wieder nicht beschriftet. Ich bin davon ausgegange, dass bei jedem Merker dabeisteht was die Information darstellt und nicht in welcher Sekunde er übertragen wurde.Nichts desto trotz, ich habs mir schnell gesucht.

    Der Aufbau des Date And Time ist dir sicher geläufig, wenn nicht Online-Hilfe fragen.

    z.b. bekommst du die Minuten aus dem DCF77 Telegramm so raus:
    Code:
          LAR1  P##dcf_zeit
    // erst mal Ablöschen
          L     0
          T     #Minute
          U     M     10.7
          SPBN  Min1
          +     1
    Min1: U     M     11.0
          SPBN  Min2
          +     2
    Min2: U     M     11.1
          SPB   Min3
          +     4
    Min3: U     M     11.2
          SPB   Min4
          +     8
    Min4: U     M     11.3
          SPB   Min5
          +     10
    Min5: U     M     11.4
          SPB   Min6
          +     10
    Min6: U     M     11.5
          SPB   Min7
          +     20
    Min7: U     M     11.6
          SPB   Min8
          +     40
    Min8: T     B [AR1,P#4.0]
    
    mfG Aventinus

  2. #12
    elektrikerHorst ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    14.09.2011
    Beiträge
    8
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Soo bin mal wieder hier, hatte 2 wochen berufsschule .
    Habe jetzt die Uhrzeit hinbekommen. Nur jetzt soll noch das Datum dazu...aber dort ist mir noch nicht ganz klar wie man das DATE format sinnvoll zusammensetzt aus dem DCF77 Signal. kann uns einer weiterhelfen???=)
    gruß horsti

  3. #13
    Registriert seit
    19.07.2010
    Beiträge
    1.288
    Danke
    213
    Erhielt 267 Danke für 233 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Wie hast du das mit der Uhrzeit gelöst, und in welchem Format liegt die Uhrzeit dir jetzt vor?
    mfG Aventinus

Ähnliche Themen

  1. S7-22x und DCF77 ?
    Von tobias im Forum Simatic
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 25.03.2010, 21:51
  2. DCF77 Funkuhempfänger
    Von maisanuk im Forum Suche - Biete
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 20.02.2009, 09:23
  3. DCF77 vs. 313C
    Von Merasin im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 11.12.2006, 07:58
  4. S7-312C mit DCF77 ?
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 03.04.2005, 21:28
  5. S7-300 und DCF77
    Von Harry im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 18.05.2004, 15:05

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •