Logo! 24RC Programm

Pendragon

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also ich habe hier nen kleines Problem. Die Schaltung im Anhang steuert:
- ein Hörmann Rolltor
und
- zwei Flügeltore mit BFT Steuerung.
Über I1 kommt ein Funktsignal, womit das Programm wie follgt ablaufen soll:
Rolltor fährt hoch (Q1)
Rolltor fährt bis Endschalter betätigt (I3).
Flügeltore fahren auf (Q2).
60 sec. laufen ab. Flügeltore fahren wieder zu (Q2) und bettätigen (I4).
Rolltor fährt runter (Q1)
Rolltor fährt bis Endschalter (I2)
Programm ende.

Die Verdrahtung ist schon 10 Jahre her oder so und es gibt keine Unterlagen.

Irgendwo spinnt die ganze Schaltung jetzt (2 Fehler!!!!).
Rolltorfährt hoch -> Flügeltore gehen auf -> Rolltor fährt aufeinmal runter
und
Rolltor ist zu -> Flügeltore schlagen gegen das Rolltor (Kein Funksignal). Im "Ruhebetrieb".

Habe jetzt schon ne neue Logo! verbaut. Die alte war eine Logo! 24RC 0BA1. Die neue ist eine Logo! 24RC 0BA6.

1. Kann ich die alte Programmierung ein zu eins übernehmen?!?
2. Muss bei jedem Gatter (UND; ODER...) Jeder Eingang beschaltet sein?!?
Beim UND jetzt 4 statt 3 Eingänge. Muss ich den 4ten mit einem HIGH
Signal beschalten oder ist das egal?!?
3. Habe die Schaltung etwas abgändert und 2 "Sperren" eingebaut.
Flügeltore dürfen nur auffahren wenn Rolltor oben (I3 betätigt) und
Rolltorausgang Q1 wird wenn I3 betätigt für 5sec gesperrt.

Stimmt die Programmierung?!? Ist bei mir über 5 Jahre her und hatte nur Theoretisch damit zutun... :-(

(Q3 ist ein Summer und Q4 ist für nen Bewegungsmelder/Licht Nachts)
Steindl_20101127_A = orginal
Steindl_20101127_A_Sperre = abgeändert
 

Anhänge

  • Steindl_20101127_A.jpg
    Steindl_20101127_A.jpg
    168,6 KB · Aufrufe: 25
  • Steindl_20101127_A_sperre.jpg
    Steindl_20101127_A_sperre.jpg
    187,4 KB · Aufrufe: 11
Hast Du die alte Steuerung mal ohne externe Beschaltung getestet?
Sieht aus, als würden die Endschalter nicht ordnungsgemäß arbeiten.

Das HI/LO-Gedöns erspart man sich durch Konfiguration der Eingangsanzahl.

Das Programm testet sich schneller, wenn man (zu den Grafiken) das Projekt mit anhängt.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hast Du die alte Steuerung mal ohne externe Beschaltung getestet?
Sieht aus, als würden die Endschalter nicht ordnungsgemäß arbeiten.

Das HI/LO-Gedöns erspart man sich durch Konfiguration der Eingangsanzahl.

Das Programm testet sich schneller, wenn man (zu den Grafiken) das Projekt mit anhängt.

Alles klar. Sry. Habe beide als *.zip angehängt....
 