    Also ich habe hier nen kleines Problem. Die Schaltung im Anhang steuert:
    - ein Hörmann Rolltor
    und
    - zwei Flügeltore mit BFT Steuerung.
    Über I1 kommt ein Funktsignal, womit das Programm wie follgt ablaufen soll:
    Rolltor fährt hoch (Q1)
    Rolltor fährt bis Endschalter betätigt (I3).
    Flügeltore fahren auf (Q2).
    60 sec. laufen ab. Flügeltore fahren wieder zu (Q2) und bettätigen (I4).
    Rolltor fährt runter (Q1)
    Rolltor fährt bis Endschalter (I2)
    Programm ende.

    Die Verdrahtung ist schon 10 Jahre her oder so und es gibt keine Unterlagen.

    Irgendwo spinnt die ganze Schaltung jetzt (2 Fehler!!!!).
    Rolltorfährt hoch -> Flügeltore gehen auf -> Rolltor fährt aufeinmal runter
    und
    Rolltor ist zu -> Flügeltore schlagen gegen das Rolltor (Kein Funksignal). Im "Ruhebetrieb".

    Habe jetzt schon ne neue Logo! verbaut. Die alte war eine Logo! 24RC 0BA1. Die neue ist eine Logo! 24RC 0BA6.

    1. Kann ich die alte Programmierung ein zu eins übernehmen?!?
    2. Muss bei jedem Gatter (UND; ODER...) Jeder Eingang beschaltet sein?!?
    Beim UND jetzt 4 statt 3 Eingänge. Muss ich den 4ten mit einem HIGH
    Signal beschalten oder ist das egal?!?
    3. Habe die Schaltung etwas abgändert und 2 "Sperren" eingebaut.
    Flügeltore dürfen nur auffahren wenn Rolltor oben (I3 betätigt) und
    Rolltorausgang Q1 wird wenn I3 betätigt für 5sec gesperrt.

    Stimmt die Programmierung?!? Ist bei mir über 5 Jahre her und hatte nur Theoretisch damit zutun...

    (Q3 ist ein Summer und Q4 ist für nen Bewegungsmelder/Licht Nachts)
    Steindl_20101127_A = orginal
    Steindl_20101127_A_Sperre = abgeändert
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Zitieren Zitieren Logo! 24RC Programm  

  2. #2
    Registriert seit
    16.11.2007
    Beiträge
    728
    Danke
    32
    Erhielt 144 Danke für 113 Beiträge

    Standard

    Hast Du die alte Steuerung mal ohne externe Beschaltung getestet?
    Sieht aus, als würden die Endschalter nicht ordnungsgemäß arbeiten.

    Das HI/LO-Gedöns erspart man sich durch Konfiguration der Eingangsanzahl.

    Das Programm testet sich schneller, wenn man (zu den Grafiken) das Projekt mit anhängt.

  3. #3
    Pendragon ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    11.10.2011
    Beiträge
    2
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von GLT Beitrag anzeigen
    Hast Du die alte Steuerung mal ohne externe Beschaltung getestet?
    Sieht aus, als würden die Endschalter nicht ordnungsgemäß arbeiten.

    Das HI/LO-Gedöns erspart man sich durch Konfiguration der Eingangsanzahl.

    Das Programm testet sich schneller, wenn man (zu den Grafiken) das Projekt mit anhängt.
    Alles klar. Sry. Habe beide als *.zip angehängt....
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien

Ähnliche Themen

  1. Logo 12/24RC
    Von win_pc im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 08.09.2011, 20:29
  2. Scheibenwischer Relais mit LOGO 12/24RC
    Von Rising im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 22.09.2007, 17:23
  3. Analogeingang Logo 12/24Rc/ 0-3,5V Signal
    Von Zehner im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 21.06.2007, 23:43
  4. Logo 12/24Rc und DM16 230R
    Von MRT im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 12.10.2005, 14:56
  5. siemens LOGO! 12/24RC Analogeingang
    Von Anonymous im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 21.04.2005, 14:45

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •