Ich habe eine Pumpensteuerung mit einer S7 300 - Visualisierung über WIN CC HMI realisiert.

Das Problem : Die Analogwerte werden auf der Kurvenanzeige nicht als korrekte Kurve dargestellt. Ein Kurvenverlauf ist nicht zu sehen.
In der Kurvenanzeige ist der Aktualwert als Punkt im rechten Bildrand zu sehen.

Die Analogwertanzeigen funktionieren, daher gehe ich davon aus, dass es eine Einstellung in Win CC sein müsste - habe alerdings noch nicht das richtige gefunden.

Wenn ihr Ideen habt, wüde ich mich freuen.
 
Mp 177

Also Fazit wie fogt,

um Kurvenverläufe darzustellen ist es notwendig Variablen-Archive in Win CC felex zu projektieren.

Bei dem von mir verwendeten MP 177 ist dies allerdings nicht möglich.
Daher werde ich das MP 177 gegen ein MP 277 tauschen.

Hier sollen laut Siemens Variablen Archive zur Verfügung stehen.
20 Archive mit je 10.000 Einträgen. ( Je Messpunkt = 1 Eintrag )

Die Abtrastrate ( Einstellung = Variablen ) ergibt somit die max Darstellungszeit. In der Variablendeklaration wird auch das Archiv zugeordnet.
 