Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 11

Thema: md bit´s einzelt auslessen

  1. #1
    Registriert seit
    19.04.2012
    Ort
    Barntrup
    Beiträge
    110
    Danke
    13
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo
    Ich will aus den MD 110 nach einander die bits auslessen. z.B. 110.0 110.1 usw
    die will ich auf den zustand True abfragen wenn das so ist soll der M 130.3 auf 1 gesetzt werden.

    Hier mein Programm was nicht will geht in Stop
    Code:
     L     MD   110
          SLD   3
          LAR1  
       L     mw620         //ist mein zähler der von 0 bis 32 hochzählt
    +AR1  
          U     M [AR1,P#0.0]
          =     m 130.3
    was habe ich wieder falsch gemacht?
    Zitieren Zitieren md bit´s einzelt auslessen  

  2. #2
    Registriert seit
    30.10.2009
    Ort
    10 km vom Herzen der Natur
    Beiträge
    1.626
    Danke
    120
    Erhielt 340 Danke für 255 Beiträge

    Standard

    Was steht denn in den Stacks für ein Wert für das AR1?

    ( 37 )
    Gruß
    Michael

  3. #3
    Chris80 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    19.04.2012
    Ort
    Barntrup
    Beiträge
    110
    Danke
    13
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    wenn md 110 0 ist steht der wert von mw620 drin aber und die cpu geht nicht auf stop
    wenn md 110 1 oder höher ist dann steht da 140511232 drin und die cpu geht auf stop

  4. #4
    Registriert seit
    30.10.2009
    Ort
    10 km vom Herzen der Natur
    Beiträge
    1.626
    Danke
    120
    Erhielt 340 Danke für 255 Beiträge

    Standard

    Was steht denn im AKKU2?
    Gruß
    Michael

  5. #5
    Chris80 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    19.04.2012
    Ort
    Barntrup
    Beiträge
    110
    Danke
    13
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Im akku 2 steht 8600800 weis garnicht wie er auf diese hohen werte kommt.

  6. #6
    Registriert seit
    30.10.2009
    Ort
    10 km vom Herzen der Natur
    Beiträge
    1.626
    Danke
    120
    Erhielt 340 Danke für 255 Beiträge

    Standard

    Ich sehe es (manchmal ist man blind): Du darfst natürlich nicht den Wert von MD110 ins AR1 übertragen sondern Du musst einen POINTER aufs MD110 ins AR1 übertragen, also in der ersten Zeile nicht L MD110 sondern L P#MD110.

    ( 35 )
    Gruß
    Michael

  7. #7
    Chris80 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    19.04.2012
    Ort
    Barntrup
    Beiträge
    110
    Danke
    13
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Code:
    L P#MD110
    will er nicht kennt er nicht bleibt rot

  8. #8
    Registriert seit
    30.10.2009
    Ort
    10 km vom Herzen der Natur
    Beiträge
    1.626
    Danke
    120
    Erhielt 340 Danke für 255 Beiträge

    Standard

    Zugegeben, heute ist schwierig:
    L P#M110.0

    So wird ein Schuh draus!

    ( 34 )
    Gruß
    Michael

  9. #9
    Registriert seit
    15.04.2011
    Beiträge
    1.122
    Danke
    229
    Erhielt 208 Danke für 176 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von M-Ott Beitrag anzeigen
    Zugegeben, heute ist schwierig:
    L P#M110.0

    So wird ein Schuh draus!

    ( 34 )
    Hör auf zu täuschen, Du willst Deinen eigene Zähler nur zu 0 bekommen.....
    Gruß
    190B

  10. #10
    Registriert seit
    30.10.2009
    Ort
    10 km vom Herzen der Natur
    Beiträge
    1.626
    Danke
    120
    Erhielt 340 Danke für 255 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    VERFLUCHT, ERTAPPT!

    P.s.: ( 33 )
    Gruß
    Michael

  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu M-Ott für den nützlichen Beitrag:

    190B (20.04.2012)

Ähnliche Themen

  1. Bit in Merkerwort
    Von Bronko1 im Forum Simatic
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 19.03.2012, 13:06
  2. SM331 8 Bit VS 16 Bit
    Von Henry1123 im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 22.03.2011, 21:09
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 21.09.2010, 11:54
  4. Allgemeines Bit
    Von yellow1 im Forum Simatic
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 15.11.2006, 18:55
  5. Status von Variablen auslessen
    Von Franz im Forum HMI
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 20.07.2006, 12:12

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •