miasma
Level-2
- Beiträge
- 368
- Reaktionspunkte
- 114
-> Hier kostenlos registrieren
@Alle,
Meine Herren,
dieses Thema ist wieder ein Typisches Beispiel wie hier in diesem Forum diskutiert wird und es ehrt uns nicht.
Fakt ist dass, die Siemens Steuerungen durchaus über ein eingebautes und vom System unterstütztes Meldeverfahren, Variablenarchivierung und Beobachtungskonzept verfügen.
Zum Beispiel: Simatic Manager->Extras->CPU Meldungen oder HW-Konfig ->Systemfehler Melden.
Da wundert man sich welche Meldungen automatisch über ALARM-S generiert werden und von Zauberhand an einem Panel erscheinen können.
Dass es Keine Tools gibt gehört auch mehr zu den Legenden die sich hartnäckig halten.
Nutzt man CFC in Kombination mit WinCC werden alle Variablen, und jetzt kommt es, aus den IDB´s angelegt. Der Begriff nennt sich AS-OS Engineering und kommt von PCS7, ist jedoch im Standard auch vorhanden.
Hierfür müssen jedoch die IN/OUT Variablen der FB’s über entsprechende Attribute gekennzeichnet werden. (FB Öffnen, Rechte Maustaste auf einen IN oder OUT Parameter, Objekteigenschaften-> Reiter Attribute; dies geht selbst mit Know-How geschützten FB´s dritter)
Das Thema ist nicht trivial aber lohnend und kann mit etwas Arbeit aus den Hilfetexten entnommen werden.
Gruß
Johannes
Vielen Dank für diesen Hinweis. An CFC habe ich auch schon gedacht aber wir nutzen kein PCS7.
Ich weiß zwar das ich CFC auch ohne PCS7 nutzen kann. Aber nicht in welchen Umfang und ob ich dann auch alle Vorteile nutzen kann.