    Hallo,

    ich muss für meine Studienarbeit eine verteilte SPS aufbauen. Dafür wurden mir 2 FESTO didactic Produktionssysteme (je 8 I/Os), CoDeSys und 2 IPC's bereitgestellt. Die IPC's sollen miteinander über Ethernet kommunizieren.

    Kann mir eventuell jemand erklären wir man an so ein Problem angeht und wie man sowas programmeiren kann?

    Vielen Dank für eure Hilfe.

    MfG
    Daniel
    Zitieren Zitieren Gelöst: Verteilte Steuerung  

  2. "Hallo Daniel,

    ich nehme mal an, auf den IPCs wird CoDeSys RTE oder CoDeSys PLCWinNT laufen, und das sind dann deine SPSen. Diese SPSen können netzwerkvariablen über UDP austauschen.
    Schau dazu in der Hilfe unter "Netzwerkvariablen" nach.

    ich habe dir zwei Projekte für CoDeSys RTE angehängt, die miteinander Netzwerkvariablen austauschen.

    Bernhard"


  3. #2
    Registriert seit
    30.08.2005
    Beiträge
    280
    Danke
    41
    Erhielt 96 Danke für 66 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Daniel,

    ich nehme mal an, auf den IPCs wird CoDeSys RTE oder CoDeSys PLCWinNT laufen, und das sind dann deine SPSen. Diese SPSen können netzwerkvariablen über UDP austauschen.
    Schau dazu in der Hilfe unter "Netzwerkvariablen" nach.

    ich habe dir zwei Projekte für CoDeSys RTE angehängt, die miteinander Netzwerkvariablen austauschen.

    Bernhard
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien

Ähnliche Themen

  1. Verteilte Versionsverwaltung
    Von hh31 im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 11.07.2011, 19:22
  2. Ethernet/IP und verteilte Antriebe
    Von Michitronik im Forum Feldbusse
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 18.03.2010, 12:27
  3. SPS Steuerung analog ? (Terrarium Steuerung)
    Von KlauZ im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 25.03.2009, 23:21
  4. Verteilte Automation
    Von chris_mo im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 19.03.2008, 08:07
  5. Intouch Verteilte Alarmanzeige
    Von klauserl im Forum HMI
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 04.04.2007, 20:25

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •