Temperaturregelung mit Siemens Step 7 und Win CC

Krut

Level-1
Beiträge
19
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi ich arbeite gerade an einer Temperaturreglung eines Mischbehälters ein Farbmischanlage!
Die Temperatur der Flüssigkeit, im Mischbehälter wird Mittels eines PT 100 erfasst! (Ein Drucksensor für die Füllmenge ist auch vorhanden)
Zur Erhitzung des Wassers wird Heizstarb verwendet. Die Anlage wird mit einer Siemens Step 7 und Win CC betrieben!
Die Temperatur wird auf 40 grad eingestellt! Mit hilfe einer Regelung soll die Temperatur auf möglichst genau 30 grad bleiben
Eine kleine Regeldifferenz von 1-2 grad ist darbei nicht das Problem !
Es geht in erster Linie darum, dass sich die Temperatur des Wasser auf einen Festen Wert einstellt durch eine Regelung!
Die Menge des Wassers ist einstellbar (max 30 Liter)


Nun meine Frage:

Wie ich nun diese Regelung realisieren kann ist mir noch nicht ganz klar. Mit Siemens Step 7 ??? Win CC ??
Dachte an ein AWL Programm in S7, aber wie in Awl,Fup eine Temperatur-Regelung aus ???
 
Das sollte für Deine Zwecke fast schon genügen

L #Temperatur akt
L #Temperatur Start Heizen
<=R
S #Start Heizen

L #Temperatur akt
L #Temperatur Stop Heizen
>=R
R #Start Heizen
 
Das sollte für Deine Zwecke fast schon genügen

L #Temperatur akt
L #Temperatur Start Heizen
<=R
S #Start Heizen

L #Temperatur akt
L #Temperatur Stop Heizen
>=R
R #Start Heizen

Je nach Anwendung muss ich dem ein bisschen widersprechen. Hierbei ist von großer Bedeutung, ob das Wasser umgewälzt wird und somit eine gleichmäßige Temperaturverteilung vorgenommen wird. Ebenfalls nicht unwichtig ist, wo der Fühler sitzt (Schichtung der Temperaturzonen), die Stärke der Heizpatrone --> überschwingen bei Abschaltung der Heizpatrone bei Solltemperatur, usw.

Das Ganze kann also so einfach funktionieren, muss aber nicht, das kann aber nur der TE wissen oder testen. ;) Alternativ wäre der FB42 sicherlich kein verkehrter Ansatz.

Gruß
Timo
 
Danke für den Tipp mit dem FB 42,
Im Mischbehälter ist ein Rührwerk vorhanden,der Pt 100 Temperatursensor ist am Behälterboden.
 
Zurück