Stellwert eines PID-Reglers in dig. Signale umwandeln

Fränki

Level-1
Beiträge
7
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
:?:
Hallo mit einander,
ich habe folgendes Problem. :?
Ich muß zum erstenmal eine Heizungsregelung in Codesys erstellen.Der PID-Regler ist fertig.Nun hab ich aber das Problem den Stellwert des Reglers in saubere Zeitwerte umzuwandeln. Wir sollen die Heizung bzw den Kühler über digitale Signale ansteuern (EIN / AUS).
Danke für die Hilfe :D
Fränki
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
z.B. wenn der Regler 0 bis 100 Prozent liefert:
1. Einen Zeittakt zählen
2. Bei Zählerstand >=100 Zähler auf Null stellen
3. Bei Zählerstand<Reglerausgang Heizung ein
 
Hallo,
Danke für die schnellen Antworten.
so wie ich euch verstehe würdet Ihr den Stellwert umrechnen und in einen Timer Wert und dann mit einem Taktgeber-FB auswerten.
Ist das so richtig?
 
Zurück
Oben