Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 2 von 2

Thema: Wiederanlaufen nach Sicherheitsfunktion

  1. #1
    Registriert seit
    27.07.2012
    Ort
    AUT
    Beiträge
    480
    Danke
    84
    Erhielt 159 Danke für 90 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Liebe Sicherheitstechnik Experten

    Es ist ja hinlänglich seid langer Zeit bekannt dass eine Maschine nach Stillsetzen durch den Not-AUS Taster gegen wiederanlaufen geschützt sein muß. Das heißt, die gestoppten Bewegungen müssen bewusst wieder gestartet werden.

    Die Frage die mich gerade quält ist: Ist jedes sicherheitsgerichtetes Stoppen grundsätzlich in dieser Hinsicht dem Not-Aus gleichzusetzen? Also muß z.B. wenn eine Bewegung durch eine Sicherheitstüre sicherheitsgerichtet gestoppt wurde danach grundsätzlich immer bewusst gestartet werden?
    Regards NRNT
    Zitieren Zitieren Wiederanlaufen nach Sicherheitsfunktion  

  2. #2
    Registriert seit
    17.07.2009
    Ort
    Am Rande der Ostalb
    Beiträge
    5.480
    Danke
    1.141
    Erhielt 1.240 Danke für 973 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Das Thema hatten wir auch schon.
    Früher nutzten wir zum Quittieren der Schutztüren und anschliessendem Wiederstart den gleichen Taster.
    Es war einfach ein 2. Tastendruck notwendig.
    Dies wurde dann bemängelt, da dies kein bewusster Start sei.
    Jetzt haben wir eben 2 getrennte Tasten ... Dem Bediener ist es eigentlich egal und mir in der Zwischenzeit auch.

    Gruß
    Dieter

Ähnliche Themen

  1. Wahl der Betriesart als Sicherheitsfunktion??
    Von fup_safety im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 29.03.2014, 17:24
  2. Quittierung einer Sicherheitsfunktion
    Von konstruktion-stz im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 25.10.2013, 09:16
  3. Sinamics S110 CU305PN erweiterte Sicherheitsfunktion SLS
    Von lemondrop im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 19.08.2013, 07:06
  4. Reihenschaltung innerhalb Sicherheitsfunktion ?
    Von zazarre im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 02.12.2011, 19:26
  5. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 01.09.2009, 07:50

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •