    Hallo,
    ich habe 6 Pumpen, dabei darf immer nur eine Pumpe starten, nie zwei oder mehr gleichzeitig. Das Starten soll zeitverzögert (20 Sekunden) geschehen. Die Reihenfolge ist egal. Falls ich mehrere Einschaltbefehle erhalte sollen die der Reihe nach, mit 20 sekunden verzögerung starten. Das ganze möchte via TIA in FUP erstellen

    Hätte jemand eine Idee? Gruß Stephan
    Zitieren Zitieren Anlaufsteuerung  

  2. #2
    Registriert seit
    10.07.2013
    Beiträge
    215
    Danke
    6
    Erhielt 46 Danke für 34 Beiträge

    Standard

    Hallo

    mach dir doch eine Schrittkette in das geht auch mit FUP
    Geht nicht gibt's nicht

  3. #3
    Registriert seit
    19.04.2005
    Beiträge
    176
    Danke
    14
    Erhielt 14 Danke für 9 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Das beißt sich irgendwie! Immer nur eine Pumpe oder doch mehrere gleichzeitig?

    Ach so, es geht nur um den Hochlauf! 6 "Hochlauftimer" müssten doch reichen.
    Geändert von leo (05.05.2014 um 16:09 Uhr)