Bei einer 416 ist für Gleitkommaberechnungen eine Zeit von 90ns angegeben.

die 317 hat 160ns und die 319 54ns. Also soo viel schneller ist die 416 nun auch nicht im Vergleich. Aber durch den relativ großen Speicher verleitet sie dazu, viel Code reinzupacken, was dann eben die Zykluszeit ziemlich schnell erhöht.

Gruß.
 
, und im Normalfall gibt es ja fast zu jedem Thema irgendwas Open Source, um die Arbeit zu erleichtern und das Rad nicht zwei mal erfinden zu müssen..

Stellst du eure Entwicklung auch als Open Source zur Verfügung?
ducati hat recht, du stellst viele Fragen, aber die Ergebnisse, die ggF mit Hilfe von hier entstanden, habe ich noch nicht gesehen.
Viele hier würden gern erfahren wie das eine oder andere Problem gelöst werden kann.
Daher meint er vermutlich, dass es nur eine Einbahnstraße ist.

Bitte teile uns mit wie du PCS7 mit WinCCflex angebunden hast, denn wir haben es nicht wirklich geschafft.
Es ging nur PCS7 und CPU 416 oder WinCCflex und Step7.


bike
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Bitte teile uns mit wie du PCS7 mit WinCCflex angebunden hast, denn wir haben es nicht wirklich geschafft.
Es ging nur PCS7 und CPU 416 oder WinCCflex und Step7.

Naja, das geht schon ;) Du nutzt einfach PCS7 als Step7 ;) Und verbastelst das über DBs irgendwie mit dem evtl. noch vorhandenen PCS7-Teil. Aber alles Handarbeit und nicht wirklich PCS7-konform und auch nicht wirklich schön ;)

Gruß
 
Wie machen es denn die Hardware-Regler, das sind doch auch PID Regler oder etwa nicht ? Bloß, jeder einzelne steuert eine ihm zugewiesene thermische Zone ?

Nein, es sind nicht nur simple PID-Regler. Ich weiß nicht welches Material oder Granulat bei deinem Projekt verarbeitet wird, aber es gibt in den Plastifizierzonen schon nette thermische Effekte.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wie wird das denn dann geregelt ? So weiß ich weiß, kommt es bei unseren Reglern darauf an, möglichst schnell die Soll-Temperatur zu erreichen, und die dann eben einigermaßen schwingungsfrei zu halten. Solange der Nachschub an Material halbwegs konstant bleibt, lässt sich das mit richtig eingemessenen PID-Reglern auch realisieren. Das Granulat wird auch nicht schlagartig flüssig, aber so auf 1-2° Grad genau wird die T konstantgehalten. Wie wird das bei euch gemacht ?
 
Zuletzt bearbeitet:
Bei unseren Extrudern entsteht in der Plastifizierzone sehr viel Prozesswärme.
Hier muss dann Wärme abgeführt werden.
 
Ich habe jetzt übrigens eine definitive Rückmeldung, daß der Sensor-Interface eine Aktualisierung der Messwerte lediglich alle 150mS vornimmt, d.h. schneller können wir sowieso nicht messen. Damit sollte doch auch eine maximal lahmarschige 400er CPU klarkommen. Jetzt noch die Frage, wie mache ich nochmal die Kopplung zwischen TIA und STEP 7 bzw. PCS 7, sollte ich zu einem Comfort Panel zwecks Graphdarstellung greifen wollen ?

Bzw. wie würde es aussehen mit nem WinCC Runtime auf nem IPC, kann ich dort XY Grafiken darstellen ? Hätte den Vorteil, daß man systemtechnisch innerhalb von PCS 7 verbleibt und man kein unpassendes Zeug miteinander verkoppeln muss, was sich gegenseitig nicht mag...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Jetzt noch die Frage, wie mache ich nochmal die Kopplung zwischen TIA und STEP 7 bzw. PCS 7, sollte ich zu einem Comfort Panel zwecks Graphdarstellung greifen wollen ?

Für die Funktion einen FB anlegen. Alle Werte die angezeigt werden sollen auf einen Out-Parameter schreiben. Die Variablen die ins WinCC gemappt werden sollen mit dem Attribut S7_m_c versehen.
Für die Anbindung an ein Panel einen separaten Datenbaustein anlegen. Die DB-Nummer muss sich im dafür reservierten Bereich befinden (Einstellung CFC übersetzen). Out-Parameter des FBs mit den DB-Variablen verschalten. Das Panel greift dann nur auf diesen Schnittstellen-DB zu.
 
Da sich hier manche User für den Ausgang der Angelegenheit interssiert haben, hier ein Paar Fotos (leider nur Handypics).
Anlage ist erfolgreich in Betrieb gegangen. Der Anlagenteil, der für die Fragesteller hier von Relevanz war, besteht aus

1x S7-416-2DP + TP700 Comfort + WinCC am Arbeitsplatz des Hallenwarts.