Umsetzstrategie einer Drehzahlregelung

moeppi

Level-1
Beiträge
13
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo..
Ich soll eine Drehzahlregelung entwickeln die ich mit Hilfe eines Motorventils Auf/Zu fahre.
Vorgegeben vom Kunden ist ledeglich dieser Text. Motorventil fährt solange auf bis eine Drehzahl erreicht ist, die nicht mehr ansteigt sondern sinkt. Hier fährt Motorventil wieder zu. SInkt die Drehzahl weiter, so fährt Motorventil wieder auf. Steigt die Drehzahl nicht mehr so fährt Motorventil zu, bis die Drehzahl wieder sinkt.

Drehzahl min: 1510
Drehzahl max: 1525
Spitzendrehzahl sollte nicht über 1525 gehen.

Wenn nach 10min die Drehzahl noch nicht 1510 erreicht hat und die Drehzahl 1525 sollte die Anlage ausgehen. ( DIeses ist nicht das Problem):

Mein Problem ist, dass ich keinen Ansatz habe wie ich die Drehzahl dauerthaft von 1510-1525 vergleiche und jenachdem wie die Drehzahl reagiert mit meinem Motorventil auf die Reaktion der Drehzahl agiere..

Wäre cool wenn der Ein oder Andere einen Tipp hätte...

Mfg
Moeppi
 
Hallo,
dafür baust du dir eine Routine, die in einem festen Zeitraster (z.B. alle 50 ms) die aktuelle Drehzahl mit der des letzten Zeitrasters vergleicht.
Entsprechend dieses Vergleichs erhöhst oder verringerst du den Sollwert für das Motorventil (läuft das über einen Sollwert ?). Nun speicherst du die aktuelle Drehzahl für den nächsten Vergleich ab.

Gruß
Larry
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo, danke für die schnelle Antwort . Hast du einen Ansatz wie man das macht mit dem Zeitraster? Weil der Anlagenbauer die Steuerung auch so simuliert haben wollte.

Ich bin erstmal klein angefangen und habe mir die Drehzahl die ich mitHilfe eines umg96rmp auslesen lasse in einem db reinschreiben lassen. Dieses dann mithilfe eines Mittelwert FBs den mittelwert ermittelt und diesen dann in ein Aktualparameter db reinkopiert. Und dann habe ich den Wert aus dem UMG96rmp mit dem Aktualwert vergliechen und jeweils dazu das MV gesteuert. Ach ja für die Mittelwertbildung habe ich ein DB angelegt was 150 Arrays hat..


Wenn nötig kann ich auch die Ablaufbeschreibung hier posten..
MFG
 
Ablaufbeschreibung ist nicht nötig ...
Umzusetzen ginge es z.B. so :
Du baust dir mit einem Timer dieses Zeitraster auf - was da sinnvoll ist mußt du durch probieren feststelen. Kann sein, dass 50 ms gut ist - kann auch sein, dass es 250 ms werden müssen oder ggf. auch nur 20 ...
Wenn der Timer durchgelaufen ist führst du das Beschriebene aus und startest den Timer wieder von neuem.

Ach ja - eine Mittelwertbildung geht auch noch etwas einfacher :
Code:
Mittelwert := ((Mittelwert * 99) + Istwert) / 100 ;
... hier würdest du jetzt den Mittelwert über 100 Messungen bilden.

Gruß
Larry
 
Also Larry hast du eine Glaskugel? Oder hast du Aufgabenstellung echt verstanden? :confused:

Und wenn der Kollege von Regelung schreibt, braucht man zumindest einen Rückführkreis.
Aber davon ist nichts geschrieben und ohne etwas falsch zu schreiben:
Kein Kunde gibt solch eine Vorgabe ab.
Der wird zumindest den Hersteller des Ventils nennen, der richtige Angaben macht.
Also wie so oft, leider, schaut das nach Hausaufgabe aus.

€TE: ich denke, du musst wenn es ein reales Projekt sein soll, mehr Informationen bekannt geben.
Wie Heißt der hersteller solch eines Ventils? Was hast du schon selbst gebaut?


bike
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

was wird denn überhaupt zum Umsetzen der Aufgabe verwendet? SPS? PC? Programmiersprachen? Es gibt doch genügend bereits existierende Lösungen die einen PID Regler realisieren. Man muss das Rad ja nich noch einmal neu erfinden.

Dron
 