Hallo Zusammen,
Ich habe mal eine Frage wie Ihr das Thema "Störmeldungen auf mehreren Systemen" handhabt bzw. realisieren würdet. Vielleicht vorher ein kurzes (Problem) Beispiel von einer Bestandsanlage:
1 SPS (Step7 5.5), 2 Panels (Flex), 1 Leitsystem (WinCC Einzelplatz ohne Integration in Step 7 Projekt).
Grundsätzlich ist es zur Zeit so programmiert, dass auf allen Systemen die gleichen Störmeldungen zur gleichen Zeit angezeigt und auflaufen sollen. Durch das "gewachsene" Programm/Leitsystem und Ergänzungen im Fehlerfall wurden nicht mehr alle Bitmeldungen auf allen Systemen gleich gezogen und es laufen zB. Meldungen wie "Reserve 234" auf. Dies ist natürlich sehr unschön.
Weitere Schwierigkeit:
Ergibt sich im laufenden Betrieb die Situation, dass zusätzliche Meldungen ergänzt werden sollen (zB. um die Anlagenbedienung zu erleichtern) ist dies stets ein großer Aufwand und wird daher selten realisiert.
Mir bekannte (mögliche) Lösungen :
- Alarmmeldungen als String in SPS hinterlegen. Diesen DB könnte man auch im laufenden Betrieb mal schnell ändern und ggf. Erweitern. Diese Meldetexte dann in WinCCflex als Bitmeldung angeben. Ob man in WinCC im Alarmlogging auch dynamische Meldetexte erzeugen kann weis ich noch garnicht. Ggf. über Prozessbeiwerte?
Nachteile: Speicherbedarf Strings, Kommunikationslast, schwieriges "nachguckten für Elektriker" wo Meldungsursprung ist.
- WinCC in Step7 integrieren und Alarmbausteine (8P usw.) nutzen
Nachteile: im laufenden Betrieb Änderungsladen kann Probleme machen, Problem Meldetexte WinCC/WinCCflex nicht gelöst
Wie handhabt ihr das? Gibt es weitere Möglichkeiten mit denen man sowas elegant lösen könnte? Oder ist der Zustand bei "uns besonders" und man muss den doppelten / dreifachen Aufwand auf sich nehmen?
Gruß
Ich habe mal eine Frage wie Ihr das Thema "Störmeldungen auf mehreren Systemen" handhabt bzw. realisieren würdet. Vielleicht vorher ein kurzes (Problem) Beispiel von einer Bestandsanlage:
1 SPS (Step7 5.5), 2 Panels (Flex), 1 Leitsystem (WinCC Einzelplatz ohne Integration in Step 7 Projekt).
Grundsätzlich ist es zur Zeit so programmiert, dass auf allen Systemen die gleichen Störmeldungen zur gleichen Zeit angezeigt und auflaufen sollen. Durch das "gewachsene" Programm/Leitsystem und Ergänzungen im Fehlerfall wurden nicht mehr alle Bitmeldungen auf allen Systemen gleich gezogen und es laufen zB. Meldungen wie "Reserve 234" auf. Dies ist natürlich sehr unschön.
Weitere Schwierigkeit:
Ergibt sich im laufenden Betrieb die Situation, dass zusätzliche Meldungen ergänzt werden sollen (zB. um die Anlagenbedienung zu erleichtern) ist dies stets ein großer Aufwand und wird daher selten realisiert.
Mir bekannte (mögliche) Lösungen :
- Alarmmeldungen als String in SPS hinterlegen. Diesen DB könnte man auch im laufenden Betrieb mal schnell ändern und ggf. Erweitern. Diese Meldetexte dann in WinCCflex als Bitmeldung angeben. Ob man in WinCC im Alarmlogging auch dynamische Meldetexte erzeugen kann weis ich noch garnicht. Ggf. über Prozessbeiwerte?
Nachteile: Speicherbedarf Strings, Kommunikationslast, schwieriges "nachguckten für Elektriker" wo Meldungsursprung ist.
- WinCC in Step7 integrieren und Alarmbausteine (8P usw.) nutzen
Nachteile: im laufenden Betrieb Änderungsladen kann Probleme machen, Problem Meldetexte WinCC/WinCCflex nicht gelöst
Wie handhabt ihr das? Gibt es weitere Möglichkeiten mit denen man sowas elegant lösen könnte? Oder ist der Zustand bei "uns besonders" und man muss den doppelten / dreifachen Aufwand auf sich nehmen?