    Hallo und Guten Morgen,

    der Lehrling bei uns in der Firma hatt mich gefragt wie man den einen FB von Step5 in einen Baustein für S7 umwandelt. Ich habe mir hier ein paar Beiträge durchgelesen und war auch selbst der Meinung den alten als grobe Vorlage und dann den FB neu im S7-Programm erstellen.

    So jetzt habe ich aber nur noch eine Frage.
    Wenn ich nun einen neuen FB erzeuge und das Programm umtippe bräuchte ich doch jedesmal einen DB als instanz.Oder Irre ich mich da??

    Hier der alte FB:


    NETZWERK 1
    NAME :T-KT
    BEZ :TIME E/A/D/B/T/Z: T
    BEZ :KT E/A/D/B/T/Z: D KM/KH/KY/KC/KF/KT/KZ/KG: KT
    BEZ :SET E/A/D/B/T/Z: E BI/BY/W/D: BI
    BEZ :REST E/A/D/B/T/Z: E BI/BY/W/D: BI
    BEZ :RUN E/A/D/B/T/Z: A BI/BY/W/D: BI

    0014 :***

    NETZWERK 2
    0015 :LW = KT
    0016 :UN = RUN
    0017 :SPB = M001
    0018 :LC = TIME
    0019 M001 :U = SET
    001A :SE = TIME
    001B :S = RUN
    001C :O = TIME
    001D :ON = REST
    001E :RB = RUN
    :***

    Hier der neue:

    Schnittstelle IN

    Set / bool
    Reset / bool
    Zeit / Timer
    KT / S5Time

    Schnittstelle OUT

    Run / bool


    L #KT
    UN #Run
    SPB m001
    LC #Zeit
    m001: U #Set
    SE #Zeit
    S #Run
    O #Zeit
    ON #Reset
    R #Run

    Wenn ich diesen FB nun aufrufe wird eben auch ein DB verlangt.


    Wäre net ob mir jemand sagen kann ob das richtig ist. Unser Lehrling hat bald Prüfungen, ich denke sowas kommt nicht dran aber ich will ihm auch keinen Mist erzählen.

    Ich bedanke mich im voraus

    Robert
    Stress hat nur der Leistungsschwache
    Zitieren Zitieren S5 Programm umschreiben.  

  2. #2
    Registriert seit
    15.01.2005
    Ort
    In der Mitte zwischen Bayreuth/Weiden
    Beiträge
    6.752
    Danke
    323
    Erhielt 1.526 Danke für 1.286 Beiträge

    Standard

    Bei einem FB unter Step7 braucht man grundsätzlich eine Instanz, das ist richtig.

    Allerdings würde oben genannter FB unter Step7 auch als FC funktionieren.
    Für diesen braucht man dann keine Instanz mehr.

    Mfg
    Warum denn einfach, wenn man auch Siemens einsetzen kann!

    Wer die grundlegenden Freiheiten aufgibt, um vorübergehend ein wenig Sicherheit zu bekommen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit (B. Franklin).

  3. #3
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.260
    Danke
    537
    Erhielt 2.707 Danke für 1.956 Beiträge

    Standard

    Es gibt auch eine Konvertierungsfunktion die Step5-Programme in Step7-Programme konvertiert. (Zu erreichen über Start/Simatic/Step 7/S5 Datei konvertieren). Meistens ist zwar noch etwas Handarbeit nötig, aber eine Menge Arbeit wird einem davon abgenommen.
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

  4. #4
    Registriert seit
    20.12.2003
    Ort
    Obrigheim
    Beiträge
    420
    Danke
    31
    Erhielt 31 Danke für 27 Beiträge

    Standard

    Hallo und danke für die Antworten.

    Mit dem konvertierungstool hab ich schoneinmal probiert ein Prog zu übersetzten (just for fun). Man muß ja am Schluß eh alles vergleichen, ob man da mit dem abtippen nicht genauso schnell ist??

    Also könnte man auf jedenfall für sollche kleinen S5 FB auch nen FC nehmen.
    Ich denk ich habs kappiert.

    Danke nochmal

    Robert
    Stress hat nur der Leistungsschwache

  5. #5
    Gast02.05 Gast

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    hallo,such doch mal nach s5-konvertierung hier. gibt ja paar spezialisten und tools.
    Zitieren Zitieren suche  

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 21.10.2011, 16:23
  2. FCs in FB umschreiben
    Von Jackjackson im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 03.12.2008, 09:24
  3. S5 Programm in S7 umschreiben. Befehle....
    Von Syntaxfehler im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 20.09.2006, 21:38
  4. S5 Analogwert auf S7 umschreiben?
    Von ottopaul im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 23.07.2006, 17:38
  5. CP 340 umschreiben auf ET200S 1SI
    Von seeba im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 25.09.2005, 09:04

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •