Hier mal ein Beitrag der Siemens Supportseite, den ich so auch noch nicht kannte. Das Problem könnte schon für die einen oder anderen Kopfschmerzen bei Annlagen mit Step7 5.5 und 300/400 verantwortlich sein:
https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/13988019
interessanterweise funktioniert die Bearbeitung im TIA-Portal mit 1200/1500 anders, was bei einer Migration mal auch wieder lustige Kopfschmerzen bereitet:
https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109477802
also kurzgesagt, es geht um Probleme in FUP, wenn mehrere Bausteine über ENO - EN miteinander verbunden werden, was man ja manchmal macht, um logische Zusammenhänge in ein Netzwerk zu bringen. Nur das Einlesen von Variablen erfolgt dann nicht unbedingt in der Reihenfolge, wie man es erwarten würde...
Gruß.
https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/13988019
interessanterweise funktioniert die Bearbeitung im TIA-Portal mit 1200/1500 anders, was bei einer Migration mal auch wieder lustige Kopfschmerzen bereitet:
https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109477802
also kurzgesagt, es geht um Probleme in FUP, wenn mehrere Bausteine über ENO - EN miteinander verbunden werden, was man ja manchmal macht, um logische Zusammenhänge in ein Netzwerk zu bringen. Nur das Einlesen von Variablen erfolgt dann nicht unbedingt in der Reihenfolge, wie man es erwarten würde...