Rezepturen

Sedamon

Level-1
Beiträge
40
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe 2 KP700 Comfort und einen PC mit WinCC. Eine Rezeptur. Auf dem PC werden die Rezepturdatensätze eingegeben, auf den Panels aufgerufen und notfalls geändert. Der zentrale Rezepturspeicher liegt auf dem PC, per Netzwerk ist alles per Namensauflösung verbunden. Das funktioniert auch alles prima.
Aber ich habe ein zeitliches Problem:
Nach der letzten Eingabe auf einem der 3 Geräte muss ich ca. 16 Sekunden warten, bis ich auf einem anderen einen Rezepturdatensatz auswählen kann, vorher kommt immer ein Fehler.
Was könnte ich da noch machen?
 
Ich habe die Sache mittlerweile anders aufgebaut:
Ein Station ist der Master, die beiden anderen die Slaves. Ich habe 2 Steuerungsvariablen, welche bei Wertänderung von "neuen Datensatz speichern" und "Datensatz löschen" die jeweilige Variable jeweils um 1 erhöhen. Außerdem zwei Variablen als String für den Datensatznamen und Rezepturnamen. Bei den Slaves ist es so: Bei Wertänderung der jeweilige Variable wird die Systemfunktion "LeseDatensatzAusSteuerung" bzw. "LöscheDatensatzAusSteuerung" aktiviert. Somit kann ich an den beiden Panels alle Datensätze aufrufen. Das klappt sehr gut.

Jetzt ist aber so, dass ich vom Programm aus Werte der Datensätze ändern möchte.
Ich hab da z.B. einen INT-Wert, den möchte ich bei entsprechenden Bedingungen im jeweiligen Datensatz von der CPU aus ändern.
Also z.B. schreibe die 3 in den INT-Wert vom Datensatz-Nr. 123.

Ich arbeite mit TIA V13 und habe eine CPU 315
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich mache alles ueber die CPU der SPS. Habe mir abgewoehnt die rezepturen der Siemens HMI zu benutzen, da ich nicht nur Siemens HMI einsetze an einer Siemens SPS und habe eine kompatibiltaet zu anderen HMI ohne das SPS programm umzuschreiben zu muessen. Kann von allen HMI die rezepturen aendern, vorrausetzung die CPU hat genuegend speicher. Die Siemens rezeptursachen haben mich immer genervt. Brauche keine scripts in HMI. Kann beispiel posten. Die CPU handelt datenbausteinuebergreifende "rezepturen".
 
Zurück
Oben