    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    kann mir bitte wer sagen wie das klappt?

    ich über einen taster eine pumpe ansteuern. wenn der taster aber länger als 30s gehalten wird, soll die selbsthaltung ansprechen und ich den taster loslassen können. wird der taster erneut getastet, soll die selbsthaltung rückgesetzt werden.


    so weit bin ich mal
    Code:
    NW 1
          U(    
          O     "TASTER_VORRAT_PUMPEN"               // E 1.0
          O     "VORRAT_PUMPEN_S.HALTEND"          // M 1.0
          )     
          L     S5T#30S
          SE    T      1
          U    ???????
          R     T      1
          NOP   0
          NOP   0
          U     T      1
          =     "VORRAT_PUMPEN_S.HALTEND"           // M 1.0
    
    
    NW 2
          O     "VORRAT_PUMPEN_S.HALTEND"
          O     "TASTER_VORRAT_PUMPEN"
          =     "VORRATPUMPE"                              // A 1.0
    selbsthaltung funktioniert schonmal, nur wie setz ich das jetzt unkompliziert wieder zurück?

    bin nicht gerade der programmierer

    danke
    Geändert von funkdoc (21.06.2006 um 13:58 Uhr)
    Zitieren Zitieren Taster mit zweiter funkion wenn haltend  

  2. #2
    Registriert seit
    07.05.2004
    Ort
    Campbelltown
    Beiträge
    2.437
    Danke
    131
    Erhielt 276 Danke für 86 Beiträge

    Standard

    Code:
     O(    
          U     E      1.0
          R     M      1.0
          U(    
          U     E      1.0
          L     S5t#30s
          Se    T    200
          Nop   0
          Nop   0
          Nop   0
          U     T    200
          )     
          S     M      1.0
          U     M      1.0
          )     
          O     E      1.0
          =     A      1.0
    Gegen Schwachsinn, Schwachköpfe und armselige Trittbrettfahrer kann man nicht argumentieren.

    Gott sieht alles, auch Signaturen in Geheimschrift,,... aber er petzt nicht.

  3. #3
    funkdoc ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    03.05.2006
    Beiträge
    491
    Danke
    43
    Erhielt 45 Danke für 42 Beiträge

    Daumen hoch


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    ahhh danke

    wenn man im fup progr. hat ein merker gar keine S und R eingänge....
    ich muss mir endlich mal diese ganzen verschieden boxen reinziehn...

    danke nochmal

Ähnliche Themen

  1. Kopplung zweiter DP-Master?
    Von AndreK im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 11.05.2010, 13:43
  2. Suche s95u-8mc0X mit zweiter ser. Schnittstelle
    Von spsholle im Forum Suche - Biete
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 20.03.2008, 20:29
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 23.07.2007, 21:55
  4. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 30.01.2005, 10:48
  5. Datenaustausch zweiter S7-300
    Von S7_Mich im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 29.09.2004, 20:32

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •