    Hallo miteinander,

    ich hab ein TP270 und ein S7 317 Steuerung.
    Die Anlage wo ich programmieren muss, hat 6 Station.
    Ich möchte die Rezeptstruktur von Siemens übernehmen.
    Bei der Rezeptstruktur sind Variablen hinterlegt, wo auf die Steuerung gehen.
    Und jetzt mein Problem....
    Es müssen 2 Produkte mit unterschiedlichen Rezepte gleichzeitig laufen können.
    Produkt 1 wird mit Rezept 1 mit Station 1,2,3,4 gestartet
    Produkt 2 wird mit Rezept 2 mit Station 1,2,3,4,5,6 gestartet
    Es wird immer auf den gleichen Datenbaustein zugegriffen.
    Habt ihr eine Lösung????

    Gruß
    Zitieren Zitieren Auswahl vom Rezept  

  2. #2
    Registriert seit
    28.04.2004
    Beiträge
    33
    Danke
    4
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Hallo Klarinette,
    ich gehe davon aus, dass alle Rezeptdaten auf einem Datenbaustein liegen.
    - für jede Station einen Datenbaustein anlegen
    - Rezeptur muss synchronisiert werden
    - wenn im Statuswort der Rezeptübertragung "Übertragung fehlerfrei" gemeldet wird, Rezept-DB in entsprechenden Stations-DB kopieren und das Datenfach wieder freigeben.

  3. #3
    Registriert seit
    08.10.2005
    Beiträge
    20
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von Schmiegel
    Hallo Klarinette,
    ich gehe davon aus, dass alle Rezeptdaten auf einem Datenbaustein liegen.
    - für jede Station einen Datenbaustein anlegen
    - Rezeptur muss synchronisiert werden
    - wenn im Statuswort der Rezeptübertragung "Übertragung fehlerfrei" gemeldet wird, Rezept-DB in entsprechenden Stations-DB kopieren und das Datenfach wieder freigeben.
    Die Rezeptdaten werden wenn ein Rezept gestartet (Produkt1)wird in einen Datenbaustein übertragen.
    Wenn ein zweites Rezept (Produkt2)gestartet wird und das erste ist noch nicht beendet, dann wird der Datenbaustein überschrieben.
    Was soll es bringen für jede Station einen Datenbaustein anzulegen.
    ISt es nicht besser für jedes Produkt ein Datenbaustein zu schreiben

    Gruß Marc

Ähnliche Themen

  1. WinCCFlex Rezept vorhanden?
    Von poesel im Forum HMI
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 30.03.2011, 19:38
  2. Rezept speichern verhindern
    Von ssound1de im Forum HMI
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 05.03.2010, 14:30
  3. Balkenbreite im Rezept
    Von Jelly im Forum HMI
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 06.02.2010, 12:06
  4. Rezept Verwaltung mit Excel
    Von HasAvs im Forum HMI
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 31.03.2008, 21:06
  5. Rezept op7 > 315-2DP
    Von Anonymous im Forum HMI
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 23.05.2005, 18:38

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •