H-Steuerung oder dezentrale SPS'en

Kieler

Level-2
Beiträge
763
Reaktionspunkte
86
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wie soll ich es erklären?
Seit über 20 Jahren arbeite ich im Bereich Automatisierung. Wasserwerke, Schleusen, .... . Als ich anfing kam gerade der Wechsel von einer zentralen SPS zu mehr dezentraler Intelligenz. Die Steuerungen wurden günstiger und man konnte die Aufgaben aufteilen. Der Ausfall einer Steuerung führte auch nicht mehr zum Totalausfall.

In unserem Job wird ja viel modernisiert. Jetzt hatte ich schon zweimal die Anforderung, eine bestehende Anlage von bis 8 SPS'en durch eine Siemens H-Steuerung zu ersetzen. Alle vorherigen Steuerungen werden jetzt Magazine an der H-Steuerung. Was haltet ihr davon? Wird die Verfügbarkeit der Anlage erhöht oder verschlechtert?
 
Was meinst du mit Magazine der H-Steuerung?

Die H Steuerung von Siemens ist sehr stabil hab bis jetzt noch nie von einem Ausfall gehört da gibt es eher ein Problem mit der Sensorik. Die sollte zumindest Redundant an die SPS angebunden sein
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Magazine = Baugruppenträger = EA-Insel

Auch meine alten Steuerungen liefen bisher sehr stabil. Das Problem mit der H-Steuerung sehe ich eher in der Vernetzung. Wenn der redundante Ring ausfällt, dann gibt es auch keine lokale Steuerung mehr. Oder bin ich im alten Denken verfangen.
 
Wie soll ich es erklären?
Seit über 20 Jahren arbeite ich im Bereich Automatisierung. Wasserwerke, Schleusen, .... . Als ich anfing kam gerade der Wechsel von einer zentralen SPS zu mehr dezentraler Intelligenz. Die Steuerungen wurden günstiger und man konnte die Aufgaben aufteilen. Der Ausfall einer Steuerung führte auch nicht mehr zum Totalausfall.

In unserem Job wird ja viel modernisiert. Jetzt hatte ich schon zweimal die Anforderung, eine bestehende Anlage von bis 8 SPS'en durch eine Siemens H-Steuerung zu ersetzen. Alle vorherigen Steuerungen werden jetzt Magazine an der H-Steuerung. Was haltet ihr davon? Wird die Verfügbarkeit der Anlage erhöht oder verschlechtert?

Jo, das ganze läuft immer wie so ne Sinuskurve...

- Zentrale Steuerung ist Super
- nach ein paar Jahren: dezentrale Steuerung hat aber die und die Vorteile, also nehmen wir jetzt das
- nach ein paar Jahren: zentrale Steuerung hat aber die und die Vorteile, also nehmen wir ab jetzt das
- nach ein paar Jahren: dezentrale Steuerung hat aber die und die Vorteile, also nehmen wir jetzt das
- ....

es wir halt immer nur nach den Vorteilen eines "neuen" Konzeptes gegenüber dem alten geschaut, selten werden Vor-/Nachteile objektiv abgewogen. Man will ja immer mal wieder was "neues" verkaufen.

Gruß.
 
Jo, das ganze läuft immer wie so ne Sinuskurve...

es wir halt immer nur nach den Vorteilen eines "neuen" Konzeptes gegenüber dem alten geschaut, selten werden Vor-/Nachteile objektiv abgewogen. Man will ja immer mal wieder was "neues" verkaufen.

Gruß.

Das sehe ich auch so. Ich kann auch die Vorteile einer zentralen Steuerung erkennen. Aber wenn ich versuche die Vorteile eines dezentralen Aufbaus zu erläutern, wird mir gar nicht mehr zugehört. Es wird mit so einer Ignoranz an das scheinbar moderne Konzept geglaubt. Das macht mich einfach sprachlos.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Was haltet ihr davon? Wird die Verfügbarkeit der Anlage erhöht oder verschlechtert?

Kann man so pauschal nicht sagen.
- erstmal kommt's drauf an, ob die Teilanlagen überhaupt einzeln sinnvoll funktionieren können. Wenn die voneinander abhängen machts auch keinen Sinn, separate CPUs einzubauen.
- die IMs haben ja auch ne Ausfallwahrscheinlichkeit, also so gesehen ist ne 400H-Zentralsteuerung ein zusätzliches Teil, also sinkt die Verfügbarkeit etwas.
- die 400H bietet aber dafür Vorteile bei Änderungen im laufenden Betrieb, im Gegensatz zur 300er.
- Für dezentrale Steuerungen spräche aber auch wieder, dass die Software weniger komplex ist und u.U. auch mal mehrere Leute gleichzeitig an den einzelnen Teilanlagen arbeiten könnten... (was dann aber u.U. dazu führt, dass der Programmierstil der einzelnen Teilanlagen verschieden sein kann, was wieder schlecht für Wartung und Instandhaltung wäre...)

also grundsätzlich würd ich dazu tendieren, dass bei ordentlich gebauten Anlagen sich die Verfügbarkeit bei dem Konzept mit dezentralen 300er zum Konzept mit zentraler 400H nicht wesentlich unterscheidet...

gruß.
 
Zuletzt bearbeitet:
Das Problem mit der H-Steuerung sehe ich eher in der Vernetzung. Wenn der redundante Ring ausfällt, dann gibt es auch keine lokale Steuerung mehr. Oder bin ich im alten Denken verfangen.

Naja, das mit der Vernetzung kommt drauf an, wie "wichtig" die bei den 300ern ist. Wenn die dezentralen Steuerungen auf Datenaustausch angewiesen sind, bzw. die Anbindung an die Leitwarte zwingend notwendig ist, dann läuft auch bei dezentralen 300ern ohne Netzwerk nichts mehr (und das ist heutzutage häufig so)

gruß.
 
Naja, das mit der Vernetzung kommt drauf an, wie "wichtig" die bei den 300ern ist. Wenn die dezentralen Steuerungen auf Datenaustausch angewiesen sind, bzw. die Anbindung an die Leitwarte zwingend notwendig ist, dann läuft auch bei dezentralen 300ern ohne Netzwerk nichts mehr (und das ist heutzutage häufig so)

gruß.

Ich habe schon diverse Anlagen, wo es Sinn macht, dass die lokale Steuerung auch ohne Netzwerk und PLS weiter arbeitet. Gerade bei Pumpwerken mit selbständigen Zulauf ist es schon gut wenn die Steuerung auch ohne äußeren Zugriff noch weiter läuft.

Ansonsten sehe ich es eigentlich wie du. Es hängt stark vom Prozess ab. Hier liegt das eigentlich Kriterium für die Auswahl.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren

reden wir von PCS7? das funktioniert natürlich eh nur mit S7-400...

Ansonsten zur Vernetzung gibts natürlich auch noch die Möglichkeit nen wirklich redundanten Anlagenbus aufzubauen, also 2 Ringe, und die IMs in den Anlagen jeweils auch noch redundant auszuführen...

Dann hat man sicherlich schon ne hohe Verfügbarkeit. Aber kostet auch entsprechend.

Gruß.

Gruß.
 
reden wir von PCS7? das funktioniert natürlich eh nur mit S7-400...

Ansonsten zur Vernetzung gibts natürlich auch noch die Möglichkeit nen wirklich redundanten Anlagenbus aufzubauen, also 2 Ringe, und die IMs in den Anlagen jeweils auch noch redundant auszuführen...

Dann hat man sicherlich schon ne hohe Verfügbarkeit. Aber kostet auch entsprechend.

Gruß.

Gruß.

Nein, auf meinen Anlagen ist meistens ein redundantes iFIX oder redundantes WinCC im Einsatz. Klar mit PCS7 erreicht man bei richtiger Auslegung noch einmal ein anders Level.
 
Kann man so pauschal nicht sagen.
- die IMs haben ja auch ne Ausfallwahrscheinlichkeit, also so gesehen ist ne 400H-Zentralsteuerung ein zusätzliches Teil, also sinkt die Verfügbarkeit etwas.
Die IMs die nicht ausfallen dürfen könnte man ja ebenfalls Redundant ausführen. Schränkt einen dann halt in den Signalen ein (Analog IN z.b. nur 0-10V)

- Für dezentrale Steuerungen spräche aber auch wieder, dass die Software weniger komplex ist und u.U. auch mal mehrere Leute gleichzeitig an den einzelnen Teilanlagen arbeiten könnten... (was dann aber u.U. dazu führt, dass der Programmierstil der einzelnen Teilanlagen verschieden sein kann, was wieder schlecht für Wartung und Instandhaltung wäre...)

Das sehe ich nun wieder ganz anders. Wenn man z.B. 20 Dezentrale CPUs hat die eigentlich dasselbe machen und man muss einen Baustein etwas anpassen, dann muss man den in JEDE CPU laden, konsistenzprüfung machen, laden etc.
Man muss über jede CPU den Softwarestand im Auge halten etc.
In der 400H mag das Programm dann grösser sein, aber man hat dann wenigstens alles in einer CPU und im Blick. Konsistenzprüfung über alles. Muss sich nicht um n haufen Kommunikation zu Dezentralen CPUs kümmern etc.

In einer 400H können ja auch mehrere Leute gleichzeitig programmieren, nur ein und denselben Baustein darf halt nur einer offen haben.
Dazu ist zu sagen, die 400H zentral unterzubringen ist ja auch nicht der Weisheit letzter Schuss. Denn die Chance dass der Schaltschrank abfackelt ist vermutlich grösser als dass die CPU die Grätsche macht. Darum bietet sich an die zwei Teile der H CPU in verschiedene Schränke zu schrauben und die Schränke auch örtlich zu trennen.

Wenn man ne hoch verfügbare Anlage haben wollte. Bin ich bisher mit der H ausrüstung sehr gut gefahren. Ausfälle der IMs waren bisher selten und sind wirklich sehr schnell behoben (keine aktualdaten sichern, keine Speicherkarten umstecken nur neue IM rein und läuft).

mfG René
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn man ne hoch verfügbare Anlage haben wollte. Bin ich bisher mit der H ausrüstung sehr gut gefahren. Ausfälle der IMs waren bisher selten und sind wirklich sehr schnell behoben (keine aktualdaten sichern, keine Speicherkarten umstecken nur neue IM rein und läuft).
Jo, wenn man bei den H-Steuerungen weiss was man tut, laufen die eigentlich immer... Selbst HW-Konfig-Änderungen im laufenden Betrieb sind möglich. Aber da ist auch viel spezielles Wissen nötig, der Wald und Wiesen Programmierer der alle 10 Jahre mal ne 400H zu Gesicht bekommt, wird vermutlich früher oder später die komplette H-Steuerung auch mal in Stop setzen...
Was ist mir da schon untergekommen:
- RAM-Karte zu klein
- Netzwerkprobleme beim Zuschalten der 2. CPU
- Inkompatibilitäten (HW, FW) bei Nachrüstung/Austausch von neuen CPs
- Hochrüstung der PCS7-Version
- Probleme bei Tausch einer CPU
- ...

also ganz ohne STOP gehts dann auch nicht immer, aber liegt auch daran, das ich bzw. der Konzeptplaner auch nicht immer alles weiss, wie mans richtig macht ;)

Bei größeren Änderungen an ner 400H würde ich trotzdem immer sicherheitshalber nen Anlagenstillstand beantragen ;)

Gruß.
 
- Inkompatibilitäten (HW, FW) bei Nachrüstung/Austausch von neuen CPs

Bei PN CPUs geht das Umrüsten der Firmware wenigstens übers Netzwerk. Bei den älteren brauchte man ja immer noch ein PG um Speicherkarten zu schreiben (und ne riesige Flash-Speicherkarte)

also ganz ohne STOP gehts dann auch nicht immer, aber liegt auch daran, das ich bzw. der Konzeptplaner auch nicht immer alles weiss, wie mans richtig macht ;)

Bei größeren Änderungen an ner 400H würde ich trotzdem immer sicherheitshalber nen Anlagenstillstand beantragen

Man darf halt nicht vergessen, dass darin auch n normaler S7 Kern drin schlummert. Die geht also bei änderungen oder Programmierfehler genauso gerne in Stop wie eine 300er auch.

Vor einem Jahrzehnt bei meiner ersten CPU hat Siemens noch gesagt man könne die CPU in Testmodus bringen, dann das geänderte Programm nur in einem Kopf laden. Ausprobieren und dann stossfrei aufs neue Programm umschalten wenn man die CPUS wieder zusammenschaltet.

Hab ich selbst mit einem Siemensianer vor Ort nie hinbekommen ohne das diverse Remotes abgehängt haben oder die CPU auch mal komplett in Christbaummode gegangen ist.
Es ist also auch nicht so ganz einfach bei Siemens kompetente Leute für die H Systeme zu finden. Die beste Hilfe habe ich auch hierzu immer aus diesem Forum gezogen.

mfG René
 
Allen vielen Dank, die bisher auf meine Frage geantwortet haben. Manchmal benötigt man etwas Input um, auf langen Autofahrten, die Projekte neu durchdenken zu können.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
[...]
- die IMs haben ja auch ne Ausfallwahrscheinlichkeit, also so gesehen ist ne 400H-Zentralsteuerung ein zusätzliches Teil, also sinkt die Verfügbarkeit etwas.
[...]

Das ist imho so nicht richtig
- Das Bussystem muss nicht über Y-Link aufgebaut werden sondern kann auch mit 2 IMs pro ET gemacht werden. Dabei steigt zwar trotzdem die Ausfallwahrscheinlichkeit eines Bauteils (1x 1% /Jahr ist weniger als 2x1%/Jahr), die Verfügbarkeit des Gesamtsystems steigt aber wenn der defekte Bauteil innerhalb einer gewissen Zeit erkannt und getauscht wird (z.B. Tausch innerhalb eines Tages heißt dann 2x(1%/365) ist weniger als 1x1%)
- Bei Verwendung eines Y-Links ist zu betrachten wie die Ausfallwahscheinlichkeites des Links bzw. einer IM im Vergleich zur CPU ist. Also wenn die CPU eine 10Mal höhere Ausfallwahrscheinlichkeit als eine IM und der Y Link hat dann macht das natürlich trotzdem Sinn. Wenn alle Teile die gleiche Ausfallwahrscheinlichkeit haben wäre das natürlich Unsinn.

Außerdem muss man bei der Verfügbarkeitsbetrachtung anschauen ob ein Ausfall einer (nicht redundanten) CPU gleich schnell zu beheben ist wie der Ausfall einer IM usw...

EDT: Die Rechnungen sind etwas vereinfacht. Habe auf die schnelle nicht die Formel im Kopf wie die Wahrscheinlichkeit des gleichzeitigen Ausfalls innerhalb von 24h zu rechnen ist, denn müsste natürlich kleiner sein als 2x(1/365)
 
Zuletzt bearbeitet:
Das ist imho so nicht richtig
- Das Bussystem muss nicht über Y-Link aufgebaut werden sondern kann auch mit 2 IMs pro ET gemacht werden. Dabei steigt zwar trotzdem die Ausfallwahrscheinlichkeit eines Bauteils (1x 1% /Jahr ist weniger als 2x1%/Jahr), die Verfügbarkeit des Gesamtsystems steigt aber wenn der defekte Bauteil innerhalb einer gewissen Zeit erkannt und getauscht wird (z.B. Tausch innerhalb eines Tages heißt dann 2x(1%/365) ist weniger als 1x1%)
- Bei Verwendung eines Y-Links ist zu betrachten wie die Ausfallwahscheinlichkeites des Links bzw. einer IM im Vergleich zur CPU ist. Also wenn die CPU eine 10Mal höhere Ausfallwahrscheinlichkeit als eine IM und der Y Link hat dann macht das natürlich trotzdem Sinn. Wenn alle Teile die gleiche Ausfallwahrscheinlichkeit haben wäre das natürlich Unsinn.

Außerdem muss man bei der Verfügbarkeitsbetrachtung anschauen ob ein Ausfall einer (nicht redundanten) CPU gleich schnell zu beheben ist wie der Ausfall einer IM usw...

EDT: Die Rechnungen sind etwas vereinfacht. Habe auf die schnelle nicht die Formel im Kopf wie die Wahrscheinlichkeit des gleichzeitigen Ausfalls innerhalb von 24h zu rechnen ist, denn müsste natürlich kleiner sein als 2x(1/365)

Ja OK sicherlich, ich hab den TE aber so verstanden, dass der Feldbus mit Profinet IO ausgeführt wird ("redundanter Ring"). Da gabs ja diese Möglichkeit mit ET200M so nicht. Neu ist die Geschichte mit ET200SP HA, aber die hab ich noch nicht mal gesehen...

gruß.
 
Eigentlich wollte ich wissen, wie andere so etwas angehen. Ich habe eine Anlage mit 10 SPSen. In meinem Fall meistens AEG. Die funktionieren zwar noch wunderbar, entwickeln sich trotzdem zu einem Problem. Sie müssen also weg. Meine Lösung ist, wir bauen an deren Stelle einfach 10 neue Steuerungen. Meistens S7-1500. Immer öfter kommt aber die Diskussion, warum wir nicht eine zentrale H-Steuerung nehmen. Irgendwo in dieser Diskussion kam auch schon mal das richtige Argument. Können die dezentralen Einheiten noch sinnvolle Aufgaben ohne die Zentrale erledigen, dann machen dezentrale Steuerungen Sinn. Ansonsten vielleicht eine H-Steuerung. Vielleicht habe ich zu viele Jahrzehnte dezentral projektiert und kann nun nicht aus meiner Haut.
 
Die Frage ist halt. Kann die Anlage noch sinnvoll arbeiten wenn eine dieser dezentralen CPUs ausfällt? Kann sie das bei Ausfall egal welcher CPU?

Was für Standzeiten sind zu verschmerzen (CPU austauschen ist wesentlich zeitaufwändiger als Remoteio Kopf austauschen)
eine H CPU sind hingegen vermutlich kostspieliger als 10 dezentrale CPUs.

mfG René
 