    Ich habe für .NET2.0 eine Klassenbibliothek in VB geschrieben, damit ich TwinCat bequem die Variablenwerte entlocke. Nur habe ich massiv mit Thread gearbeitet, damit die Sache robust wird und ich bei einem Verbindungsabbruch, die Verbindung neu aufbauen kann. Mein Prob:

    Ich sende aus diesen Threads Events, die jedoch im Thread und nicht im Thread des Unser-Interfaces abgearbeitet werden, so das Zuweisungen wie

    textbox.text = PLCVar.value

    nicht mehr möglich sind und ich mit Invoke arbeiten muss. Mein Wunsch ist es eine Komponente zu bauen, die das umgeht damit auch meine Kollegen damit zurechtkommen und intern trotzdem mit Threads arbeitet. Im Prinzip müsste ich also einen Mechannismus bauen, der die Erzeugung der Events in den Thread des User-Interfaces verlagert. Nur fällt mir dazu keine Lösung ein.

    Hat jemand eine Idee?
    Zitieren Zitieren Beckhoff-ADS und Threads  

  2. #2
    Registriert seit
    25.07.2005
    Ort
    Vogelsbergkreis
    Beiträge
    1.717
    Danke
    48
    Erhielt 68 Danke für 60 Beiträge

    Standard

    Hmm, so ganz hab ich's jetzt noch nicht verstanden, aber deine Klassenbibliothek könnte ich gebrauchen.

  3. #3
    drfunfrock ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    14.08.2004
    Beiträge
    824
    Danke
    45
    Erhielt 73 Danke für 66 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Na ja, den Code kann ich dir nicht geben, aber Tips sollst du bekommen:

    Ich habe eine Klasse PLC (englisch für SPS), die in einem Thread einen Automaten zum Verbindungsaufbau hat, damit ich die Verbindung jederzeit automatisch neu aufbauen kann. 3 weitere Threads mit verschiedenen Zykluszeiten sind für das Auslesen der Variablen. Beim Verbindungsaufbau versucht man zuerst das Objekt tcADSClient aus der TwinCat Bibliothek zu initialisieren. Dann hat man eine Verbindung zu SPS. Als nächstes checke ich mit ReadState() ob die SPS überhaupt im RUN-State ist, um dann zu checken, ob das richtige Programm geladen wurde, indem ich eine Variable versuche auszulesen.

    Dann baue ich anhand einer Liste ein Dictionary mit allen PLC-Variablen-Objekten auf, die dann auch schon direkt auf die SPS-Variablen zugreifen können.

    Nun brauch ich in einem der 3 Lese-Threads nur noch zu schauen, ob PLC-Variablen-Objekt in die entsprechende Zeit-Klasse gehört und wenn lese ich sie aus. Hat sich der Inhalt geändert lege ich Namen und Inhalt in einer Liste ab. Sind alle Variablen ausgelesen, sende ich die Liste per Event an das User-Programm.

    Nun zu den PLC-Variablen-Objekten:

    - Alle basieren auf einer Basisklasse, die das IDispose-Interface implementiert:
    Code:
        Public Overloads Sub Dispose() Implements IDisposable.Dispose
            Me.adsStream.Close()
            Me.adsStream.Dispose()
            Me.adsStream = Nothing
            adsClient.DeleteVariableHandle(Me.hVar)
            GC.SuppressFinalize(Me)
        End Sub
    Der Sinn ist, dass ich die Handles explizit freigeben kann, sonst gehen dir irgendwann die Dinger in TwinCat aus. Ich habe folgende Methoden und Propertys implementiert:

    connect()
    read()
    write()
    changed() /* Variable hat sich geändert */
    path /* Access-Pfad z.B. ".machine1.output" */
    siz
    handle
    adsstream

    Das sollte als erste Idee reichen. Wichtig ist nur, dass die Verbindung zu jeder Zeit neu aufbauen kannst, dh. das Programm die Variablenhandles auch wieder freigibt, weil TwinCat versucht alle jemals angeforderten Variablen aktuell zu halten! Hat man das nicht getan und baut nach einem Lesefehler die Verbindung ein 2. mal auf, steigt die CPU-Beanspruchung von TwinCat erheblich und bleibt irgendwann stehen. Dh. sollte dein Automat nach einem Lese-Fehler (Exception) alle Variablen freigeben und dann alles neu aufbauen.

Ähnliche Themen

  1. Wie viele Threads noch wegen und über TIA?
    Von bike im Forum Stammtisch
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 29.05.2011, 20:34
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 27.10.2009, 07:03
  3. Hijacking von Threads in diesem Forum
    Von afk im Forum Stammtisch
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 06.02.2006, 08:26

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •