    Hallo, ich bin es schon wieder. Ich habe eine Schrittkette in AWL (TIA14 SPS 1512). Es soll ein Motor durch die LS7 auf schnell geschaltet werden. LS8 Schaltet den Motor dann wieder auf die normale Geschwindigkeit. Aber ich muss das ganze mit einer Zeit Überwachung kombinieren. Ich habe einen Parameter "Nachlaufzeit_Abzugband" da ist zur Zeit ein wert von 10s hinterlegt. Der Wert stepTime ist so aufbereitet, dass er als Referenz genutzt werden kann. Ich möchte, dass die Meldung Err:25 gesetzt wird, wenn die Lichtschranke nicht in der Zeit ("Nachlaufzeit_Abzugband" + 4s) erreicht wird.

    Jetzt ist es so, dass der Err 25 sofort kommt wenn ich die Kette durch LS7 auslöse.

    Wie muss ich das schreiben?
    Geändert von Tmbiz (09.08.2017 um 08:59 Uhr)
    Zitieren Zitieren Ein Nachlaufzeit in AWL Schrittkette  

  2. #2
    Registriert seit
    06.10.2009
    Ort
    NRW
    Beiträge
    1.553
    Danke
    63
    Erhielt 258 Danke für 218 Beiträge

    Standard

    Versuch mal folgendes:

    Code:
    U(
    L #stepTime
    L "Allgemeine_Parameter".Nachlaufzeit_Abzugband
    < D
    )
    S "Meldungen".Err025
    Meine Motivation läuft nackig mit einem Cocktail über eine Wiese.

  3. #3
    Registriert seit
    20.10.2007
    Ort
    Krauchthal
    Beiträge
    47
    Danke
    4
    Erhielt 6 Danke für 6 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Wenn ich das richtig deute, und "stepTime" dir abgelaufende Zeit im aktuellen Schritt enthält, musst du nicht auf "kleiner" vergleichen, sonder auf "grösser gleich"
    Code:
    U(
    L #stepTime
    L "Allgemeine_Parameter".Nachlaufzeit_Abzugband
    >= D
    )
    S "Meldungen".Err025

Ähnliche Themen

  1. TIA AWL: aus 8 Bits ein Byte machen
    Von Killermense im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 09.09.2016, 09:15
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 08.12.2015, 11:42
  3. Umprogrammierung AWL-Schrittkette nach FUP
    Von Bobbybau91 im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 11.08.2015, 12:16
  4. Step 7 Ein Problemchen beim Planen einer Schrittkette
    Von spirit im Forum Simatic
    Antworten: 84
    Letzter Beitrag: 20.09.2013, 10:08
  5. Schrittkette IN SCL oder mit SPL in AWL
    Von Bensen83 im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 22.06.2010, 11:40

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •