AWL postive Flankenauswertung (FP)

Denim0610

Level-1
Beiträge
13
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Tag,

Da ich derzeit noch am einarbeiten von awl bin, komme ich hin und wieder an Hindernisse, wo ich Hilfe benötige.
Flankenauswertung sowohl Postiv und Negativ sind mir von FUP eigentlich gut bekannt.
Nun wollte ich für meine Anlage (Ausbildungszwecke) ein Freimerker in jeden Sprung der Sprungleiste einbetten.
Dies soll es ermöglichen, dass ganz normal Automatikbetrieb abläuft oder man kann jeden einzelnen Zyklus mit Hand+Start im der Sprungleiste weiterbearbeiten lassen.

Hier ein Auszug, wie es probiert hatte, leider ohne Erfolg:

U S6 Auto
U S1 Start
O
U S5 Hand (Knebelschalter)
U S1 Start
FP M_Flanke
S M_Freigabe
UN S2 Stop
UN S5 Hand
R M_Freigabe

Mir kommt es sovor, ob der S1einen zu kurzen Impuls gibt vomit der Baustein nicht aktiviert werden kann. Falls ich irgendwo ein Denkfehler habe, könnt ihr mir gerne auf die Sprünge helfen.

Danke

Edit: Mittlerweile habe ich es geändert zu:

NW1:
U Merker Auto+Start
o
U S5 Hand
U S1 Start
FP M_Flanke
= M_freigabe
UN S2 Stop
UN S5 Hand
R M_Freigabe

NW2:
U S6_Auto
U S1_Start
S_Merker Auto+Start
UN S2 Stop
UN S6 Auto
R Merker Auto-Start

Trotzdem wird der Merker im ersten NW nicht angesteuert gibt es ein Grund dafür?
 
Zuletzt bearbeitet:
Meinst Du den M_freigabe Merker?
Woran machst Du aus, dass er nicht angesteuert wird?

Ich denke schon, dass er angesteuert wird, allerdings nur für einen Zyklus und der ist bekanntlich recht kurz. Mittels "beobachten Modus" kannst Du das vergessen.

Aber warum weist Du den Merker zu, anstatt ihn zu setzen? Das "R M_Freigabe" macht dadurch keinen Sinn...
Mach's wie im Netzwerk 2 mit "S M_freigabe" anstat "= M_freigabe"
 
Zurück
Oben