Hallo,
am Dienstag muß ich eine Anlage in betrieb nehmen,
muß eine Fremd Fördertechnik an meine SPS anbinden,
2 Möglichkeiten kommen in Frage,
direkt verbindungsgebunden an meine SPS, dann kann ich die Peripherie
direkt ansprechen,
Oder Sie binden sich über Profibus ran, dann kann ich mit FC1 (DP send) und FC 2 (DP receive) meine Daten senden und empfangen.

Welche Hardwareeinstellung muß ich vornehmen, brauche ich einen DP-Koppler und ein CP?
 
was für cpu's ?
wenn die fremdanlage als slave laufen kann brauchst du keinen koppler.

u.u. kommt auch eine mpi-kopplung in betracht
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Anbindung

Hi Volker,

wir haben eine 318-2 DP,
ich weiß noch nicht, wie der Kunde die Anbindung machen will,
nehme an, über Profibus.
Wenn's über Profibus ist, muß ich doch in der Hardwarekonfiguration
einen Teilnehmer deklarieren?
 
dp-konfig
na klar musst du das deklarieren.

es gibt mehrere möglichkeiten

1.
ist deine cpu ein master der slaves hat?
ist die andere cpu auch ein master mit slaves?

dann brauchst du einen dp-koppler
(oder mpi kopplung)


2.
wenn 1 master reicht, binde 'deine'/'die fremde station' als slave ein.
der datenaustausch erfolgt über die in der hw-config definierten vars
fc1/2 werden nicht benötigt.
 