Hallo Profi's

vor einiger Zeit habe ich mir bei Conrad ein SPS-Starterkit Siemens 6ED1057-3BA00-0AA8 12 V/DC, 24 V/DC gekauft.
Die grundsätzliche Programmierung mit logischen Verknüpfungen, Zeit, ... ist kein Problem.

Vielleicht geht's euch auch so.. Bei mir jedenfalls wachsen die Programme mit immer neuen Ideen.
Jetzt habe ich das Problem, dass mir die Relais ausgehen und ich erweitern möchte + eine Temperaturmessung einbinden möchte.

Nach unendlicher Sucherei kommt es mir so vor, als würde es '0AA8' garnicht geben :confused:ROFLMAO: finde immer nur Informationen zu 0BA8 ..liegt aber glaube ich eher an mir..

-Kann mir einer von euch Profis sagen welches Erweiterungsmodul passt?
-Welches AM2... Modul passt? (2x pt1000 geplant)
wenn jemand das perfekte Modul für pt1000 kennt, lasst es mich gerne wissen

Wie sieht es mit der Anzahl der Erweiterungsmodulen aus? Insgesamt max. 3 Module? Oder 3 Erweiterungen + 2 AM2..?

Alles muss mit 12V laufen

Danke schonmal für eure Mühe
 
Nach unendlicher Sucherei kommt es mir so vor, als würde es '0AA8' garnicht geben :confused:ROFLMAO: finde immer nur Informationen zu 0BA8
0AA8 ist die Endung des Starterkits.
0BA8 dagegen die Endung des eigentlichen LOGO!-Moduls. Diese besagt, das Du eine LOGO der Version 8 hast. Die volle Nummer findest Du auf dem LOGO!-Modul. Zusätzlich ist dort noch ein Feld mit der Firmware-Version. (Hab leider grad kein Bild zur Hand).

Wie sieht es mit der Anzahl der Erweiterungsmodulen aus? Insgesamt max. 3 Module? Oder 3 Erweiterungen + 2 AM2..?
Auf der Conrad-Seite zum Starterkit findet man auch das Handbuch zur LOGO.
Im Kapitel 2 auf der Seite 29 kann man alles zum Maximalausbau und auch zu möglichen Kombinationen der Erweiterungsmodule nachlesen.
 