Hallo,
hab ein Problem mit dem lesen von PLC-Variablen.
Ich möchte mit einem Script ein PLC-Array of TOD auslesen, am schnellsten würde das mit einer FOR-Schleife gehen.
Aber da hab ich schon das Problem.
Es kommen (zum Teil) unbrauchbare Werte in der HMI an.
PLC: 01.01.1990 02:22:22 -> HMI: 08.03.2018 12:00:00
Wenn ich das Array so auslese funktioniert es:
PLC: 01.01.1990 02:22:22 -> HMI: 01.01.1990 02:22:22
TIAV14SP1
S71200 1214 DC/DC/RLY FW:4.2.1
TP700 Comfort FW14.0.1.0
MfG Hoffman
hab ein Problem mit dem lesen von PLC-Variablen.
Ich möchte mit einem Script ein PLC-Array of TOD auslesen, am schnellsten würde das mit einer FOR-Schleife gehen.
Aber da hab ich schon das Problem.
Code:
For i = 0 To Anz_VAR
Zeit_PT_Ro(i) = SmartTags("HMI_Zeiten_HMI_PT_Zeit_PT{"&i&"}")
Next
Es kommen (zum Teil) unbrauchbare Werte in der HMI an.
PLC: 01.01.1990 02:22:22 -> HMI: 08.03.2018 12:00:00
Wenn ich das Array so auslese funktioniert es:
Code:
Zeit_PT_Ro(1) = SmartTags("HMI_Zeiten_HMI_PT_Zeit_PT{1}")
PLC: 01.01.1990 02:22:22 -> HMI: 01.01.1990 02:22:22
TIAV14SP1
S71200 1214 DC/DC/RLY FW:4.2.1
TP700 Comfort FW14.0.1.0
MfG Hoffman