    Hallo,

    ich beschäftige mich gerade mit einem Absolutwertgeber von tr-electronic CEV-65M mit Profibusanschaltung. Er soll eventuell als Ersatz für über EAs angeschlossene Geber dienen. Hat irgendwer ein Beispielprojekte zur Integrierung des Gebers in Step7 bzw. TIA?
    Auf der Homepage bin ich leider nicht fündig geworden und eine Anfrage ist leider noch unbeantwortet.
    Mit der Lizenz zum Löten....
    Reply With Quote Reply With Quote Beispielprojekte tr-electronic CEV-65M  

  2. #2
    Join Date
    20.06.2003
    Location
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Posts
    5,197
    Danke
    93
    Erhielt 879 Danke für 599 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Wofür Beispielprojekte?
    Das ist ein Absolutwertgeber. Die Parametrierung erfolgt in der HW-Config.
    In deinem Eingangsbereich hast du dann deine Position. Dann gibst noch einen Ausgang auf der SPS mit der du den Geber preseten kannst.

    Wichtig ist, dass die 'Messlänge in Schritten' richtig ist.
    Entweder berechnen oder so
    Code:
    seilzuggeber: 199,99 mm / u
    geber: 4096 / u
    
    theoretische messlänge in schritten:
    199,99 * 4096 = 819159 (auflösung 1mm)
    * 10 = 8191590
    
    wenn nicht stimmt messen
    wahrer abstand = 500
    angezeigter abstand = 500
    
    verfahren
    
    wahrer abstand = 700
    angezeigter abstand = 705
    
    faktor: 705 / 700 = 1,007143
    
    neue messlänge
    81915090 / 1,007143 = 81334120
    Attached Images Attached Images
    .
    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download

    Meine Definition von TIA: Total Inakzeptable Applikation

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu volker für den nützlichen Beitrag:

    DeltaMikeAir (06.08.2018)

Similar Threads

  1. Step 7 Beispielprojekte abspeichern
    By daudel in forum Simatic
    Replies: 1
    Last Post: 12.03.2014, 18:34
  2. Rexroth MLC Beispielprojekte
    By Pikador in forum Antriebstechnik
    Replies: 0
    Last Post: 04.02.2014, 07:46
  3. Step 7 Aufgabenstellung für Beispielprojekte
    By Gebs in forum Simatic
    Replies: 3
    Last Post: 08.11.2013, 10:12
  4. Preset Justagefunktion CE 65M Profibusanbindung
    By refurbishment in forum Simatic
    Replies: 6
    Last Post: 22.06.2010, 07:47
  5. Beispielprojekte
    By Unregistriert10 in forum Simatic
    Replies: 3
    Last Post: 14.03.2006, 21:07

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •