Sooo, nun habe ich das ganze installiert, nur schwankt der angezeigte Wert ziemlich hin und her. Zur Zeit haben wir 5 Liter p M
Die Anzeige fängt bei 7 an dann 8,9,10,11,12,13, dann fängt sie wieder bei 7 an.
Der Alarm bei Ausfall des Impulses geht Perfekt!!👍🏻
Kann man das irgendwie Glätten?
Als Impulsgeber ist ein Open Collektor NPN Signal, 3,3 k Pullup Widerstand zwischen + 24v und Signal Ausgang. Der Ausgang geht dann zum Eingang vom Optokoppler. Dieser Ausgang wiederum zum Eingang der Logo.
Hab ich das so richtig gemacht?
 
Sooo, nun habe ich das ganze installiert, nur schwankt der angezeigte Wert ziemlich hin und her. Zur Zeit haben wir 5 Liter p M
Die Anzeige fängt bei 7 an dann 8,9,10,11,12,13, dann fängt sie wieder bei 7 an.
Der Alarm bei Ausfall des Impulses geht Perfekt!!
Kann man das irgendwie Glätten?
Als Impulsgeber ist ein Open Collektor NPN Signal, 3,3 k Pullup Widerstand zwischen + 24v und Signal Ausgang. Der Ausgang geht dann zum Eingang vom Optokoppler. Dieser Ausgang wiederum zum Eingang der Logo.
Hab ich das so richtig gemacht?

Wie viel Impulse bekommst du denn pro Liter? Aktuell sind 78 Impulse pro Liter programmiert und der Wert wird alle 10 Sekunden aktualisiert...

Kann sein, dass die Liter pro Minute Darstellung nicht so darstellbar ist, in der Simulation hat es jedoch funktioniert bei mir.

Dann geh' ran mit der Software und Notebook und beobachte es, Berechnung findet in B006 und B041 statt, mit einem Doppelklick darauf kannst du die Berechnung ändern.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich hab das versucht zu zählen, und bin auf 35 Impulse in 10 sec gekommen,das wären 210 Impulse pro Minute. für 5 Liter Durchfluss.
Das würde bedeuten, ich habe 42 Impulse pro Liter... In dem Beipackzettel steht 78 Impulse pro Liter.
der Widder fördert aktuell 5 Liter/Minute.
 
Habe dir mal die 42 Impulse pro Liter eingestellt, außerdem die Liter/min Anzeige überarbeitet, sollte nun besser laufen, aber um einen halbwegs korrekten Wert zu haben, sollte der Durchfluss konstant sein (einigermaßen), für weiteres fehlen mir die Möglichkleiten bei einer LOGO.

Siehe Anhang! ;)
 

Anhänge

  • Wasserwidder.zip
    38,3 KB · Aufrufe: 5
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Dann kann ich ja mal die Versionen vergleichen, damit ich es besser verstehe wie das gemacht wird.
Allen Respekt !! ich glaube wenn man das nicht ständig macht, vergisst man das alles irgendwie.
 
Wenn du die Impulse pro Liter ändern möchtest, musst du dies an 4 Stellen machen:

B001: Par "On"
B037: Par "On"
B006: Par "P3"
B042: Par "P3"

Letzteren beiden sind für die Berechnung vom Durchfluss pro Minute zuständig.

Man könnte auch noch was einbauen, um den Gesamtliterzähler zu Nullen, wenn du da aktuell verfälschte Werte drin hast, beispielsweise Taste F4 5sek lang drücken und dann wird der Zähler unwiderruflich genullt, oder ein Ein-Signal kurrzeitig auf einen beliebigen, freien Eingang brücken.
 
Zuletzt bearbeitet:
OK ich spiel das morgen mal rüber. Du bist echt der Profi, mich würde es da schleudern bis der Arzt kommt...
machst Du das beruflich?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
OK ich spiel das morgen mal rüber. Du bist echt der Profi, mich würde es da schleudern bis der Arzt kommt...
machst Du das beruflich?

Als Profi würde ich mich nun nicht bezeichnen, da gibt's weitaus andere Koryphäen hier im Forum, aber ich fasse das mal positiv auf :)

Ich mache das beruflich, ja aber eher weniger mit LOGO, das kenne ich noch aus meiner Facharbeiterzeit, aber inzwischen mache ich mehr mit Antriebstechnik, S7-1200 bzw S7-1500, wo diese Aufgabe deutlich leichter mit gewesen wäre, aber von der Hardware her auch deutlich teurer.


Übrigens: Habe vor wenigen Minuten in Posting #30 noch eine aktualisierte Version hochgeladen, da ich noch an einer Stelle übersehen hatte den Zählwert zu ändern, also falls du es schon runtergeladen hast, bitte nochmals.
 
Ich habe jetzt das Programm geladen, und eine Weile beobachtet. Wenn ich den Zufluss vom Widder reduziere, bleibt die Anzeige relativ konstant.
Jetzt hab ich ein mechanisches Relais auf den Optokopplerausgang gelegt, dann hört man das Klackern der Spule. Ich glaube die Ursache gefunden zu haben: Der Widder pumpt ja immer in Stößen, d.h. der Wasserfluss ist nicht gleichmässig. Man hört es am klackern der Spule. Man kann sich das so vorstellen wie eine kleine Wellenlinie. Und genau wie der unterschiedliche Wasserfluss ist auch die Impulsfrequenz deswegen nicht gleichmässig. Deshalb kommt wahrscheinlich der Zähler im Programm durcheinander. Kann man da nicht einen Mittelwert bilden oder so?
Was besseres fällt mir da jetzt leider nicht mehr ein. Mechanisch kann ich leider nichts ändern, das System Widder ist halt leider so. Eine normale Quelle mit Zufluss läuft da schön gleichmäßig.
Hast Du eine Idee?
Vielen Dank
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich könnte mit verschiedenen Zählern, sagen wir 4x 15s lang zählen und daraus dann den Mittelwert bilden, das wäre möglich. (4x, weil die Arithmetische Anweisung maximal 4 Werte verarbeitet)

Aber dann würde es auch in der Anzeige zu Schwankungen kommen, quasi alle 15s.

Oder aber ich aktualisiere den Wert nicht alle 10s wie es im aktuellen Programm ist, sondern wirklich alle 60s, das würde zur Folge haben, dass du

Erstens: Nach dem Einschalten der LOGO erst nach einer Minute einen Durchfluss/min hast und

Zweitens: Sich der Wert wirklich nur minütlich aktualisiert und je nachdem, wie ich den Widder in seinem "Pumpzyklus" erwische, kann es auch dort zu Schwankungen kommen.

Ich persönlich würde die zweite Variante mal austesten. Heute Abend bin ich jedoch verhindert, würde das am Samstag machen und hochladen.
 