    Quote Originally Posted by Onkel Dagobert View Post
    Wie bekommt man AQ3 und AQ4 weg? Im UDF dürfen keine Block-Ausgänge unbeschaltet bleiben. Analog-Merker könnte man dort verwenden, sind aber wertvolle Resourcen?
    Sind zwar nicht mehr ganz so wertvoll wie bei älteren Typen, aber das liegt im Auge des Betrachters.
    PS: Und Blockausgänge dürfen auch in der Hauptschaltung nicht unbeschaltet bleiben (außer Ausgänge, Merker und offene Klemmen).

    Ansonsten beide Analogwerte auf einen Dummy-Analogkomperator führen und diesen mit einer offenen Klemme abschließen.

    Und bei der Flanke B001 reicht ein Anschluss bei den Eingängen, die anderen 3 verwirren nur.
    LOGO! verarbeitet die 3 offenen Eingänge automatisch als wären sie nicht vorhanden (bzw. beim AND! mit 1 vorbelegt).
    Last edited by hucki; 11.11.2018 at 09:15.

  2. #62
    Join Date
    27.06.2009
    Location
    am Nordharz
    Posts
    4,146
    Danke
    508
    Erhielt 1,061 Danke für 860 Beiträge

    Default

    @Onkel, @Ph3niX,

    ihr habt da leider eine Kleinigkeit in Euren Programmen übersehen:
    Quote Originally Posted by PN/DP View Post
    Das können dann also bis zu 13 Impulse pro Sekunde sein - Du mußt einen schnellen Eingang (I3, I4, I5, I6, bis 5 kHz) für die Impulse von der Wasseruhr verwenden. Der Zähler-Funktionsblock muß direkt mit einem schnellen Eingang verbunden werden. Die Zählerimpulse und die Pausen dazwischen müssen mindestens 100µs lang sein.

    Harald
    Wenn die Impulse unter 4 je Sekunde liegen (wie ihr es vermutlich in der Simu getestet habt), werden Eure Programme funktionieren.
    Wenn es jedoch mehr werden, lassen die UNDs u.ä. Blöcke die Signale nicht mehr passieren.
    In der Simu kann man die hochfrequente Funktion testen, in dem der Eingang unter Simulation auf Frequenz umgestellt wird.
    Dann kann man gut erkennen, wo die Signale noch verarbeitet werden und wo nicht.

    Neben den Vor-/Rückwärtszählern können nur noch die Schwellwertschalter unter dem Zählerabschnitt die schnellen Eingänge händeln.

  3. #63
    Join Date
    06.10.2003
    Posts
    3,888
    Danke
    521
    Erhielt 621 Danke für 493 Beiträge

    Default

    Quote Originally Posted by hucki View Post
    .. Wenn die Impulse unter 4 je Sekunde liegen ..
    Ach ja richtig! Das würde vielleicht auch das Problem ....

    Quote Originally Posted by artax22 View Post
    Ich hab das versucht zu zählen, und bin auf 35 Impulse in 10 sec gekommen,das wären 210 Impulse pro Minute. für 5 Liter Durchfluss.
    Das würde bedeuten, ich habe 42 Impulse pro Liter... In dem Beipackzettel steht 78 Impulse pro Liter.
    der Widder fördert aktuell 5 Liter/Minute.
    ... erklären, welches wir einfach mal so vernachlässigt haben. Die vom TE ermittelten Werte liegen ungefähr in diesem Bereich. Artax, wie hast du denn gezählt? Mit den Fingern oder mit der LOGO?
    Es gibt viel mehr Leute, die freiwillig aufgeben, als solche, die echt scheitern.
    Henry Ford

  4. #64
    Join Date
    27.06.2009
    Location
    am Nordharz
    Posts
    4,146
    Danke
    508
    Erhielt 1,061 Danke für 860 Beiträge

    Default

    @Onkel,

    unabhängig vom vorgenannten Problem, einige Überlegungen zu Deiner (hauptsächlich ursprünglichen) Version:

    B003 verwendest Du ja, um die Ausgabe bei Impulsausfall zu steuern. Das Gleiche kannst Du auch mit dem Min/Max-Baustein im Modus 3 (Ausgang = Eingang), würdest aber gleichzeitig den Analogausgang der Durchflussberechnung abschließen.
    Ähnlich bei der Impulsüberwachung B006. Die Stoppuhr misst auch schon die Zeit seit dem letzten Impuls. Man könnte also eventuell auch einen analogen Schwellwertschalter nutzen, um den Impulsausfall zu detektieren und würde damit auch gleichzeitig die Stoppuhr abschließen.

  5. #65
    Join Date
    06.10.2003
    Posts
    3,888
    Danke
    521
    Erhielt 621 Danke für 493 Beiträge

    Default

    Hallo hucki,

    deine high-features muss ich mir später noch mal reinziehen . Aber danke für die Tipps.

    Das Problem mit den schnellen Eingang müsste man aber lösen können, in dem man einen Frequenzteiler direkt zwischen I3 und den bisherigen Eingang schaltet?

    Es gibt viel mehr Leute, die freiwillig aufgeben, als solche, die echt scheitern.
    Henry Ford

  6. #66
    Join Date
    12.10.2010
    Posts
    46
    Danke
    11
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Also ich habe mit der Stoppuhr die Zeit gestoppt und das Takten des Relais gezählt, das ist aber nicht der optimale Wert. Den habe ich durch verschiedene Versuche ermittelt. Wahrscheinlich habe ich mich beim "zuhören" verzählt...

Similar Threads

  1. Verdrahtungs- / Funktionskontrolle kontrolle via Bluetooth
    By Bit´ler in forum Schaltschrankbau
    Replies: 4
    Last Post: 11.07.2018, 18:25
  2. Blinktaktgeber Beispiel -- Bitte um Kontrolle!
    By dast in forum CODESYS und IEC61131
    Replies: 0
    Last Post: 01.08.2012, 11:32
  3. S7 Ethernet LOG für Kontrolle
    By Johannes F in forum Simatic
    Replies: 10
    Last Post: 10.12.2009, 10:46
  4. Baustein Kontrolle
    By Farinin in forum Simatic
    Replies: 0
    Last Post: 03.09.2007, 13:26
  5. Kontrolle der Benzinpreise
    By Markus in forum Stammtisch
    Replies: 8
    Last Post: 14.07.2004, 22:29

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •