    moin, wir haben einen Einförderer mit Kette. Die soll nun automatisch jede Stunde für 1-2 minuten geölt werden.
    Aber..... die Anlage wird öfters ausgeschaltet. D.h. die Zeit ( 1 Stunde ) muss gespeichert bleiben und dann weiterlaufen wenn die Anlage wieder in Betrieb geht. Soweit hab ich auch alles programmieren können. Allerdings funktioniert das speichern der Zeit bzw. das übernehmen der Restzeit nicht.

    Wollte die Restzeit in einem DB speichern und sie von da wieder abrufen. Aber das funzt nicht so wirklich. Ich kriege die Zeit nich korrekt gespeichert und abgerufen. Habe mich da etwas verrannt.

    Quellcode:

    Zeit:
    U(
    U "Kettenmotor"
    UN M 1.1
    U "Betriebsmerker"
    L S5T#15S
    SI T 1
    NOP 0
    NOP 0
    LC T 1
    T "restzeit"
    U T 1
    )
    NOT
    S M 1.2
    U(
    U M 1.2
    L S5T#3S
    SE T 2
    NOP 0
    NOP 0
    NOP 0
    U T 2
    )
    R M 1.2
    U M 1.2
    = "Oeler ein"

    Speichern/Laden:
    L "restzeit"
    T DB11.DBB 0
    L DB11.DBB 0
    T MW 14

    die Zeiten sind nur zum testen........
    Geändert von Suschi-S7 (23.08.2006 um 17:31 Uhr)
    Ich wollte die Welt verändern aber Gott hat mir den Quellcode nicht gegeben.
    Zitieren Zitieren automatischer Öler  

  2. #2
    Registriert seit
    07.04.2006
    Ort
    Sauerland
    Beiträge
    128
    Danke
    7
    Erhielt 10 Danke für 10 Beiträge

    Standard

    Hallo Suschi

    Ich würde diese Sache mit einem Zähler realisieren.
    Du erzeugst mit den Systemtaktmerkern einen Impuls. Mit dem Impuls zählst du hoch.
    Dann nimmst du einen Vergleicher und Wertest den Stand des Zählers aus.
    Wenn die Anlage nicht läuft verändert sich auch nichts am Zähler(Wenn Anlage komplett Spannungslos).

    Ansonsten

    U Startbedingung (Anlage Ein)
    U Taktmerker
    Fp Flankenmerker
    Spbn M000
    L Zählervariable
    L 1
    +I
    T Zählervariable
    M000 Nop 0
    usw.
    -----------------------------------------------

    Die Menschen lassen sich lieber durch Lob ruinieren
    als durch Kritik verbessern



  3. #3
    Registriert seit
    20.06.2003
    Ort
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Beiträge
    4.862
    Danke
    78
    Erhielt 805 Danke für 548 Beiträge

    Standard

    schau dir mal se-bedst.zip an. liegt auf meiner hp unter s5. lässt sich recht leicht in s7 konvertieren.
    ! als anregung !
    .
    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download

    Meine Definition von TIA: Total Inakzeptable Applikation

  4. #4
    Registriert seit
    11.07.2004
    Beiträge
    1.597
    Danke
    10
    Erhielt 213 Danke für 183 Beiträge

    Standard

    Gibt's bei Siemens keine RTO's wie bei Rockwell, also speichernde Timer die bei fehlendem Eingangssignal einfach stehen bleiben?

  5. #5
    Registriert seit
    21.02.2006
    Beiträge
    52
    Danke
    3
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    @ Pontifex.... hat mit dem Zähler recht gut geklappt

    @ volker..... konnte das Archiv zwar konvertieren aber kann es nich in S7 laden

    danke soweit erstma
    Ich wollte die Welt verändern aber Gott hat mir den Quellcode nicht gegeben.

Ähnliche Themen

  1. Automatischer Bildwechsel
    Von andree3005 im Forum HMI
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 12.03.2010, 13:13
  2. Automatischer Rezeptwechsel
    Von nobby_nobbs im Forum HMI
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 15.10.2008, 16:35
  3. TP 177 automatischer Transferstart
    Von ThinkHappy im Forum HMI
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 09.06.2008, 16:35
  4. Automatischer Wiederanlauf der CPU?
    Von kiestumpe im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 31.08.2007, 10:30
  5. Automatischer Serverwechsel
    Von Lipperlandstern im Forum Feldbusse
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 07.04.2006, 17:21

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •